![]() Автомат Электро Э-16 , Греются втычные контакты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автомат Электро Э-16 , Греются втычные контакты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50653 ![]() |
Добрый день!
На вводном автомате РУ-0,4кВ "Электрон Э-16" стали нагреваться втычные контакты. Тепловизор показал 80-90 градусов нагрева контактов. При обследовании автомата при техническом обслуживании никаких заметных дефектов не выявлено. В описаниях по техническому обслуживанию этих контактов нет никакой информации. Уважаемые, поделитесь информацией или личным опытом по обслуживанию этого автомата. С уважением, Андрей! |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Для этих автоматов, это обычное дело, если ток доходит до номинала автомата. Попробуйте поменять контакты.
На нашем заводе, выходили из положения тем что сажали наглухо через болтовые соединения. Конечно это неудобно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50653 ![]() |
Для этих автоматов, это обычное дело, если ток доходит до номинала автомата. Попробуйте поменять контакты. На нашем заводе, выходили из положения тем что сажали наглухо через болтовые соединения. Конечно это неудобно. Спасибо за ответ. В принципе, я так и предполагал, что нагрев втычных контактов явление обычное. Попробуем поменять, посмотрим, что покажет замена. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |