Добрый день. Помогите разобраться с настройками электронного расцепителя. Есть автомат ВА55-43 1600А с микропроцессорным блоком МРТ-1 в ГРЩ . Потребители в основной массе мощные асинхронные двигатели.
У автомата по умолчанию отключена защита от однофазного замыкания. По моему это чревато аварией, помогите убедить руководство, в том что защиту нужно включить обязательно. Или я не прав? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Такие специальные защиты от однофазного тока КЗ применяются, когда значение тока однофазного КЗ сравнительно мало и невозможно определить появление КЗ по увеличению тока фазы(определяется по току нуля, в данном случае он вычисляется). Если значение тока однофазного КЗ достаточно, чтобы быть чувствительным расцепителем фазы, то вам ничего больше не нужно. Если я правильно понял у вас это вводной автомат, поэтому с большой долей вероятности в вашем случае включать этот расцепитель не нужно. Но если хотите полного резервирования отходящих аппаратов, то посчитайте время отключения вводного при наименьшем однофазном КЗ. Если время окажется недопустимым или основной расцепитель нечувствительным то можно подумать о включении этой защиты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2012 Пользователь №: 28083 ![]() |
Но ведь при однофазном кз ток короткого замыкания будет протекать только в одной фазе. Для TMD расцепителя это не важно, но электронный будет фиксировать однофазное кз. Значит автомат не отключится, так-как данная защита отключена. Я не прав?
Кстати, уставка по току однофазного кз регулируется от 0.4 до 1 от номинала. Так-что о чувствительности к малым токам говорить вроде не получается. Номинал автомата то 1600А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Допустим отсечка 2000А, а ток ОКЗ 1000А. В данный текущий момент нагрузка симметричная 500А. И тут происходит ОКЗ. на одной из фаз получается 1000А. Как автомат определит, что это КЗ, а не несимметричная нагрузка? Именно для такого случая и нужна эта функция. Если у вас ток ОКЗ 3кА, то он в любом случае будет больше уставки отсечки - в этом случае специальных мер не требуется. Защита от ОКЗ есть в виде отдельных изделий с трансформатором тока нулевой последовательности(одевается на кабель) и воздействует на расцепитель АВ линии через модули независимого расцепления.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2012 Пользователь №: 28083 ![]() |
Смысл я уловил, но меня напрягает другое. А именно, то-что при окз ток будет фиксироваться логикой только в одной фазе.
|
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Всегда думал что для защиты от однофазного замыкания на землю :
- нужен тр-р тока нулевой последовательности; - такая защита нужна только в сетях с изолированной нейтралью т.к. там токи ОЗЗ малый; - в сетях с глухозаземленной нейтралью, ток однофазного к.з. сопоставим с током отсечки и вводить эту защиту смысла нет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |