Добрый день!
Проектирую электрику одноэтажного торгового центра, в котором будут бутики - барахолка, но только современная. Высота до перекрытия 6 метров, высота стеклянных стен бутиков 3 метра - подпотолочное пространство общее.
Под перекрытием будут прокладываться инженерные коммуникации, в частности трубопроводы сплинкерного пожаротушения, внутреннего пожарного водопровода, горячей воды и холодной воды для приточных камер, и т.п.
Прописаны ли требования к совместной параллельной прокладке силовых кабелей, проложенных в металлическом кабельном лотке и этими трубопроводами? В ПУЭ не могу найти этого...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 29.11.2016, 2:17
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Есть в ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.11.2016, 7:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.11.2016, 18:43) *
...
Прописаны ли требования к совместной параллельной прокладке силовых кабелей, проложенных в металлическом кабельном лотке и этими трубопроводами? В ПУЭ не могу найти этого...

Для примера: ПУЭ, "2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. ...