Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрокотел

Jlampa
сообщение 23.11.2016, 21:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 50373



Электрокотел 3-х фазный, по 2 ТЭНа на фазу по 4,5 кВт каждый. При включении котла в ВРУ горят преды (63 А) на двух фазах. На котел стоит автомат на 50 А. Работает минуты 2 и сгорают преды. Автомат рабочий, ТЭНы рабочие, на корпус и между собой не пробивают,проводка в порядке. На что обратить внимание? (Может быть такое, что ТЭН начнет пробивать при нагревании до определенной температуры?)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.11.2016, 22:31
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



да, может.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.11.2016, 23:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Тены чем проверяли,нужно мегаометром 500в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.11.2016, 23:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Jlampa)
При включении котла в ВРУ горят преды (63 А) на двух фазах.
А где находится это ВРУ и что к нему ещё подключено - есть ли ещё нагрузки там?
Цитата
Может быть такое, что ТЭН начнет пробивать при нагревании до определенной температуры?
Может! Но я в это особо не верю....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 25.11.2016, 6:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Проверить изоляцию ТЭН, проверить кабель мегером уже на 1000В, замерить ток при включении на холодную и при прогреве потом делать вывод. Схема ТЭН собрана с нулевой точкой или без. Странно почему автомат на 50А не срабатывает а преды на 63 горят. Хотя без данных сложно о чем то рассуждать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 25.11.2016, 9:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Отключите все ТЭНы и включите котел. Если блок управления и автоматика включились(если не позволяет схемотехника котла включить совсем без ТЭН, то оставьте один ТЭН) и предохр целы, отключите котел и подключайте по одному ТЭНу, с опробованием котла.

Цитата(Jlampa @ 23.11.2016, 21:18) *
(Может быть такое, что ТЭН начнет пробивать при нагревании до определенной температуры?)

Может пробивать при увеличении температуры и срабатывать УЗО, если УЗО нет, то пробой почти всегда приводит к необратимым последствиям.

Цитата(Jlampa @ 23.11.2016, 21:18) *
Работает минуты 2 и сгорают преды.

Как вариант, котел постепенно набирает нагрузку и при включении поврежденного ТЭН горят преды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 25.11.2016, 9:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



О! мысль посетила! Раз автомат не срабатывает, значит на предах во ВРУ помимо котла еще нагрузка сидит и при суммарной превышает 63 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 25.11.2016, 9:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



При нагревании спиралька замыкает на корпус ТЭНа см рисунок.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.11.2016, 9:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(push)
Раз автомат не срабатывает, значит на предах во ВРУ помимо котла еще нагрузка сидит и при суммарной превышает 63 А.
Я об этом подумал сразу и задал вопрос автору (пост#4), но.... ответа нет - видимо испугался мегаометров и прочих рекомендаций.
А может сам уже нашёл свой "косяк".


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cuzikov
сообщение 25.11.2016, 11:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.11.2016
Из: Варва Украина
Пользователь №: 50490



В моей практике было такое что ТЭН был больше по мощности в реалии чем по надписи на онном.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.11.2016, 15:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(cuzikov)
было такое что ТЭН был больше по мощности в реалии чем по надписи
Допускаю такое - и что?
Почему защита 63А сработала, а локальная 50А нет?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 25.11.2016, 16:27
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(cuzikov @ 25.11.2016, 11:33) *
В моей практике было такое что ТЭН был больше по мощности в реалии чем по надписи на онном.

Возможно, а может они просто неправильно расключены, сделано по 3 тена на фазу и одна фаза вообще без нагрузки.

Цитата(Rezo @ 25.11.2016, 15:46) *
Почему защита 63А сработала, а локальная 50А нет?

50*1,13=56,5 А - неотключающий ток
50*1,45=75 А - ток срабатывания
Всё правильно, вставка сгорает раньше, чем нагреется тепловой расцепитель автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.11.2016, 17:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(гость олег)
вставка сгорает раньше, чем нагреется тепловой расцепитель
Совсем не факт!
Тонкости не помню уже, но сработка ПН в среднем 1,4 номинала.
Конечно и вставки разные, но в среднем помнится такое среднее значение.
Да и практика показывала, когда вставка 400 А, держит спокойно ток 600А очень длительное время.
Однако утверждать однозначно ничего не буду, поэтому и задал вопрос автору относительно прочих нагрузок.
И сдаётся мне, что его молчание подтверждает мои домыслы.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cuzikov
сообщение 26.11.2016, 12:22
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.11.2016
Из: Варва Украина
Пользователь №: 50490



"...автомат стоит на 50А... рабочий..."- не факт. Расскажите как проверяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vased
сообщение 23.8.2017, 21:09
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52774



Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Чистил электрокотел и увидел, что тэн подсоединен странно. Я не очень разбираюсь в электрике, о некоторые представления есть. Котел так работал более 10 лет. Хорошо или плохо такое подключение? Для чего так соединенно? Оставить так или соединить звездой? Спасибо. Фото (ссылка) - s018.radikal.ru/i515/1708/8a/dc386a7c2e28.jpg
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.8.2017, 21:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



На какое напряжение ТЭНы? Каждый из них?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vased
сообщение 23.8.2017, 21:25
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52774



220 В каждая

силовая 380
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.8.2017, 22:50
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Vased @ 23.8.2017, 23:25) *
силовая 380

Что вы под этим подразумеваете?

Цитата(Vased @ 23.8.2017, 23:25) *
220 В каждая

Уверены? Вскрывали каждый? Смотрели на каждом?

Два нижних уже давно должны были сгореть, если так. Они целые? Проверяли? Каким образом?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vased
сообщение 24.8.2017, 6:08
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52774



Заводской котел ЭВПМ-6. Прибором не проверял. Видно по эл.счетчику, ЦЭ-2727 показывает мощность на каждой фазе общее и по отдельности.
santechbomba.ru/goods/kotel-elektricheskij-evpm-6-6-kvt


Сообщение отредактировал Vased - 24.8.2017, 6:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.8.2017, 9:35
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А уверены, что не меняли в процессе эксплуатации ТЭНы?

Уважаемый, вопрос у вас, а не у меня. Если бы это было у меня, я бы разобрался втечении часа сам. Потрудитесь отвечать более развернуто и четко. И на ВСЕ поставленные уточняющие вопросы. Это нужно вам, а не мне.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 0:34
Rambler's Top100     