Подскажите кто нибудь, при подключении однофазного счетчика СО-505, стоит ли
ставить автомат на нулевой провод (на фазу хочу повесить несколько
автоматов) ,если стоит то на сколько Ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex elektrik_*
сообщение 16.6.2007, 14:19
Сообщение #2





Гости






В панельных домах на распределительных щитах на этажах ставят обычно автоматы только на фазу. наверно смысла большого нет ставить на ноль. Опять же экономия на покупке автомата. И главное защитить человека от потрясений во время работы во внутриквартирной сети. для этого ставят пакетный выключатель перед счетчиком и разрывают фазу и ноль. может так случиться, что по нулевому проводу пойдет фаза. у нас было такое когда в подвале у ШР прорвало трубу и уровень воды поднялся до нижней фазы. по нулевому проводу пошло фазное напряжение и погорели устройства включенные в сеть. совпадения бывают всякие и пакетник тут не помешает. надеюсь информацию для размышления подкинул. и можно будет выводы сделать как лучше. да, еще насколько я знаю сейчас требуют чтобы перед счетчиком не было никаких скруток или устройств комутации, чтобы исключить всякие схемы для "Экономии электроэнергии" пользователями. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 18.6.2007, 7:35
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



По ПУЭ положено ставить коммутационный аппарат до счетчика для безопасной замены (должен рвать и L и N). Обычно в домах на этажных щитках стоят пакетники.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
После счетчика защитный аппарат ставят только в фазе (опять же по ПУЭ). Хотя в старых домах можно встретить пробки и фазе и в нуле.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ziper
сообщение 18.6.2007, 21:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 20.6.2005
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540



Можно и ноль коммутировать, только отключение и нуля и фазы должно происходить ОДНОВРЕМЕННО. На практике через один двухполюсный автомат подключаютчерез один полюс фазу, через другой ноль. Или через трехполюсный - через два полюса последовательно фазу, через третий ноль. Это, кстати, повышает электробезопасность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения