Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам

arakl
сообщение 14.11.2016, 11:39
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000).
Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ.
Вот данные паспорта ТМГ-1000:
Ток холостого хода - 2,72 %;
Потери холостого хода - 3115,5 Вт;
Напряжение короткого замыкания - 5,65%;
Потери короткого замыкания -11495 Вт.
За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!!
Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!!
Спасибо за комментарии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.11.2016, 11:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23039
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с коэффициентами ничего не напутали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.11.2016, 12:11
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 14.11.2016, 12:13
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Новый трансформатор где изготовлен? Выложите бирку заводскую (фото)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 14.11.2016, 12:56
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(yurandol @ 14.11.2016, 13:13) *
Новый трансформатор где изготовлен? Выложите бирку заводскую (фото)

Изготовлен на ООО "Элиз" г.Запорожье.
Вот скан паспортн данных
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 14.11.2016, 12:57
Сообщение #6





Гости






Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами не нормируются, для каждого тр-ра они свои и приводятся в распорте тр-ра или шильдике.
У Вас примерно должно быть 3,1155*24*27=2008 кВт.
Т.е. ровно в 10 раз меньше. Разбирайтесь с учетом электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 14.11.2016, 13:28
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Pantryk @ 14.11.2016, 13:11) *
А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож.

ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН.
А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе?

Цитата(Гость Рин @ 14.11.2016, 13:57) *
Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами не нормируются, для каждого тр-ра они свои и приводятся в распорте тр-ра или шильдике.
У Вас примерно должно быть 3,1155*24*27=2008 кВт.
Т.е. ровно в 10 раз меньше. Разбирайтесь с учетом электроэнергии.

Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт.
Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 14.11.2016, 14:51
Сообщение #8





Гости






Цитата(arakl @ 14.11.2016, 13:28) *
ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН.
А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе?


Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт.
Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН?

При хх тр-ра есть только потери в стали, а именно они указаны Вами и составляют 3115,5 Вт. Поэтому мой расчет правильный. Потери в меди (Рк) существуют если есть нагрузка.
Замена звезды на треугольник на потери не влияет. Смущает, что потери увеличились ровно в 10 раз, если бы такого не было, то можно было бы предположить, что кто то включает нагрузку, а никто об этом не знает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 14.11.2016, 17:18
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Гость Рин @ 14.11.2016, 15:51) *
Смущает, что потери увеличились ровно в 10 раз, если бы такого не было, то можно было бы предположить, что кто то включает нагрузку, а никто об этом не знает

Вот проблема, ни кто не включает ни чего. Думаю вызвать лабораторию и ропвести замеры потерям хх.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.11.2016, 1:29
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(arakl @ 14.11.2016, 12:28) *
Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН?

Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась.
EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 15.11.2016, 6:07
Сообщение #11





Гости






Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел коэффициент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.11.2016, 8:30
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 2:29) *
Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась.
EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик.

Совершенно верно, в счетчике нет коэффициента. Ячейку учета мы не открывали, она опломбирована инспектором.
Может быть коммутационные скачки при отключении-подключении негативно повлияли на приборы учета?

Цитата(Гость Рин @ 15.11.2016, 7:07) *
Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел коэффициент.

Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго.
Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика.

Сообщение отредактировал arakl - 15.11.2016, 8:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 15.11.2016, 9:33
Сообщение #13





Гости






Может пригодится.
Для интереса отправляю данные тр-ра ТМГ-1600, 6/0,4кВ, звезда/звезда Тольяттинского завода, смонтировали на заводе недавно.
Ток хх - 0,16%; Потери хх, кВт-1,42, Потери кз, кВт - 20,42; Напряжение кз, % - 6,57

Омическое ВН - от 0,17 до 0,19 Ом, в зависимости от положение ПБВ.
Омическое НН (по фазам) - 0,0004 Ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.11.2016, 9:55
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535




Спасибо.
Данные папортные или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.11.2016, 12:39
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(arakl @ 15.11.2016, 7:30) *
Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго.
Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика.

Оптопорт блокируется пломбой, но только на запись.

Идея с прогрузкой неплохая.

Поскольку параметры трансформатора не менялись, коммутационные токи - тоже; как и токи в линии. С чего бы узлу учёта сгинуть? Но смотрите, может счетчик индицирует ошибку (Ег) вверху.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.11.2016, 14:50
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 13:39) *
Оптопорт блокируется пломбой, но только на запись.

Идея с прогрузкой неплохая.

Поскольку параметры трансформатора не менялись, коммутационные токи - тоже; как и токи в линии. С чего бы узлу учёта сгинуть? Но смотрите, может счетчик индицирует ошибку (Ег) вверху.

Ошибку счетчик не выдает. Вот напряжение инициирует - 107 в по фазам, по току 0,19 - 0 - 0,156 А умножается на К=20 получаем ток по ВН - 3,8 и 3,1 А. это без нагрузки. Позвонил метрологу облэнерго, который принимал учет 2 года назад. Появление коэффициента 10 в счетчике считает фантастикой (хотя теоретически возможно).
Звонил на завод производитель, пока реакции нет.

Сообщение отредактировал arakl - 15.11.2016, 14:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.11.2016, 15:37
Сообщение #17


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что ток ХХ 2,62А по пасморту должен быть. То, что у вас показывает это как-то многовато получается для тока ХХ. Да и при таком токе если считает, что столько активки, то и косинус там не маленький.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.11.2016, 16:40
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, то 3% нагрузки будет маловато. Не в классе будет узел учета...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.11.2016, 17:19
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 16:37) *
Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что ток ХХ 2,62А по пасморту должен быть. То, что у вас показывает это как-то многовато получается для тока ХХ. Да и при таком токе если считает, что столько активки, то и косинус там не маленький.

ВН - 10 кВ, Ток хх тр-ра ТМГ - 1000 по паспорту 2,72 % от номинала, (многовато). Номинал тока по ВН 57,7 А, т.е. без нагрузки ток через ТТ = 2,72*57,7/100=1,39А, а имею 3,9А.

Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 17:40) *
Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, то 3% нагрузки будет маловато. Не в классе будет узел учета...

ТТ 100/5 класс точности 0,5. Согласен не в классе узел учета будет работать.Но ошибка ТТ это 1..,2%, а не 1000%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.11.2016, 19:19
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(arakl @ 15.11.2016, 16:19) *
ТТ 100/5 класс точности 0,5. Согласен не в классе узел учета будет работать.Но ошибка ТТ это 1..,2%, а не 1000%.

Поэтому можно говорить о "паре-тройке ампер", но никак не о двух знаках после запятой.
А тут ещё напряжение у нас то 107 между фазами, то 57,7 между фазой и нулём. Непонятно. В системе с двумя ТТ логично было бы убедиться в правильности соединения.

Короче, мы не можем ток точно измерить ток и мощность в данном узле учета - в цифрах это может выражаться как 2,*** В (цифры после запятой - с потолка). Не буду учить метрологии - сам ни хрена ею не интересуюсь. У нас своя метрологша для этого есть.

Сообщение отредактировал Roman D - 15.11.2016, 19:28


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения