![]() Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000). Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ. Вот данные паспорта ТМГ-1000: Ток холостого хода - 2,72 %; Потери холостого хода - 3115,5 Вт; Напряжение короткого замыкания - 5,65%; Потери короткого замыкания -11495 Вт. За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!! Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!! Спасибо за комментарии. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23039 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с коэффициентами ничего не напутали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Новый трансформатор где изготовлен? Выложите бирку заводскую (фото)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами не нормируются, для каждого тр-ра они свои и приводятся в распорте тр-ра или шильдике.
У Вас примерно должно быть 3,1155*24*27=2008 кВт. Т.е. ровно в 10 раз меньше. Разбирайтесь с учетом электроэнергии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож. ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН. А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе? Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами не нормируются, для каждого тр-ра они свои и приводятся в распорте тр-ра или шильдике. У Вас примерно должно быть 3,1155*24*27=2008 кВт. Т.е. ровно в 10 раз меньше. Разбирайтесь с учетом электроэнергии. Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт. Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН? |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН. А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе? Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт. Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН? При хх тр-ра есть только потери в стали, а именно они указаны Вами и составляют 3115,5 Вт. Поэтому мой расчет правильный. Потери в меди (Рк) существуют если есть нагрузка. Замена звезды на треугольник на потери не влияет. Смущает, что потери увеличились ровно в 10 раз, если бы такого не было, то можно было бы предположить, что кто то включает нагрузку, а никто об этом не знает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН? Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась. EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел коэффициент.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась. EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик. Совершенно верно, в счетчике нет коэффициента. Ячейку учета мы не открывали, она опломбирована инспектором. Может быть коммутационные скачки при отключении-подключении негативно повлияли на приборы учета? Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел коэффициент. Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго. Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика. Сообщение отредактировал arakl - 15.11.2016, 8:32 |
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Может пригодится.
Для интереса отправляю данные тр-ра ТМГ-1600, 6/0,4кВ, звезда/звезда Тольяттинского завода, смонтировали на заводе недавно. Ток хх - 0,16%; Потери хх, кВт-1,42, Потери кз, кВт - 20,42; Напряжение кз, % - 6,57 Омическое ВН - от 0,17 до 0,19 Ом, в зависимости от положение ПБВ. Омическое НН (по фазам) - 0,0004 Ом |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Спасибо. Данные папортные или как? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго. Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика. Оптопорт блокируется пломбой, но только на запись. Идея с прогрузкой неплохая. Поскольку параметры трансформатора не менялись, коммутационные токи - тоже; как и токи в линии. С чего бы узлу учёта сгинуть? Но смотрите, может счетчик индицирует ошибку (Ег) вверху. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Оптопорт блокируется пломбой, но только на запись. Идея с прогрузкой неплохая. Поскольку параметры трансформатора не менялись, коммутационные токи - тоже; как и токи в линии. С чего бы узлу учёта сгинуть? Но смотрите, может счетчик индицирует ошибку (Ег) вверху. Ошибку счетчик не выдает. Вот напряжение инициирует - 107 в по фазам, по току 0,19 - 0 - 0,156 А умножается на К=20 получаем ток по ВН - 3,8 и 3,1 А. это без нагрузки. Позвонил метрологу облэнерго, который принимал учет 2 года назад. Появление коэффициента 10 в счетчике считает фантастикой (хотя теоретически возможно). Звонил на завод производитель, пока реакции нет. Сообщение отредактировал arakl - 15.11.2016, 14:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что ток ХХ 2,62А по пасморту должен быть. То, что у вас показывает это как-то многовато получается для тока ХХ. Да и при таком токе если считает, что столько активки, то и косинус там не маленький.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, то 3% нагрузки будет маловато. Не в классе будет узел учета...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что ток ХХ 2,62А по пасморту должен быть. То, что у вас показывает это как-то многовато получается для тока ХХ. Да и при таком токе если считает, что столько активки, то и косинус там не маленький. ВН - 10 кВ, Ток хх тр-ра ТМГ - 1000 по паспорту 2,72 % от номинала, (многовато). Номинал тока по ВН 57,7 А, т.е. без нагрузки ток через ТТ = 2,72*57,7/100=1,39А, а имею 3,9А. Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, то 3% нагрузки будет маловато. Не в классе будет узел учета... ТТ 100/5 класс точности 0,5. Согласен не в классе узел учета будет работать.Но ошибка ТТ это 1..,2%, а не 1000%. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ТТ 100/5 класс точности 0,5. Согласен не в классе узел учета будет работать.Но ошибка ТТ это 1..,2%, а не 1000%. Поэтому можно говорить о "паре-тройке ампер", но никак не о двух знаках после запятой. А тут ещё напряжение у нас то 107 между фазами, то 57,7 между фазой и нулём. Непонятно. В системе с двумя ТТ логично было бы убедиться в правильности соединения. Короче, мы не можем ток точно измерить ток и мощность в данном узле учета - в цифрах это может выражаться как 2,*** В (цифры после запятой - с потолка). Не буду учить метрологии - сам ни хрена ею не интересуюсь. У нас своя метрологша для этого есть. Сообщение отредактировал Roman D - 15.11.2016, 19:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |