Сам не спец. Прикинул грубо. Кто поправит-поругает?
1. Отопление. Расчет исходя из 100 Вт*1кв.м 490 кв.м - отапливаемая площадь квартир на одном этаже. 490*100=49000Вт=49кВт К=0.8 коэфф. одновременности 49*0,8=39,2 кВт - на один этаж 2. 39.2 *17 этажей = 666.4 кВт 3. Каждая кв-ра будет иметь думаю минимум 1 бойлер. Берем 2 кВт 120 квартир*2кВт=240кВт К=0.3 получает 240*0,3=72 кВт ИТОГО : 666,4+72=738,4 кВт 780-738= 42 кВт - ЗАПАС?! Маловато вроде. Считаю, что как минимум данная аппаратура будет включена в зимнее время одновременно у ОЧЕНЬ многих. 4. Каждая квартира будет иметь также -стирально-сушильная машина 1.5-6.6кВт -варочная панель 2.5-3.5 кВт -эл. духовка от 1 кВт -посудомойка 1.5-3 кВт -микроволновка..скророварки-мультиварки, утюги, фены, .... А так же следует иметь в виду: освещение -квартирное, подъездное и придомовое, лифты (2шт), наcос для водоподачи, вентиляция, противопожарная безопасность и прочее. |
|
|
|
|
2.3.2017, 21:26
Сообщение
#82
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.3.2017, 21:39
Сообщение
#83
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 50468 |
738,4 кВт и это только электро-отопление и 1 водной бойлер на одну квартиру.
Ввиду того, что мощность тр-ра ПС 780 кВт и ставлю под сомнение его мощность. Выходим что не хватит 780кВт на дом. |
|
|
3.3.2017, 6:28
Сообщение
#84
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сомнения продолжаются с середины ноября. Стройные выкладки не появились ("думаю", "маловато вроде", "как минимум"..). Дальше-то что? Собирайте денег на независимую экспертизу проекта, судитесь с проектировщиками, если они были. Гарантия не резиновая.
|
|
|
|
|
6.3.2017, 18:28
Сообщение
#85
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Ввиду того, что мощность тр-ра ПС 780 кВт и ставлю под сомнение его мощность. Выходим что не хватит 780кВт на дом. Уважаемый уха! Не парьтесь Вы с этой мощностью, тем более не следует путать мощность силового трансформатора с мощностью, выделенной Вам по ТУ - это далеко не одно и то же! Во-первых, трансформаторов с такой мощностью не бывает, во-вторых, трансформаторные подстанции проектируются как правило в двухтрансформаторном исполнении, исходя из расчёта, чтобы один трансформатор в случае необходимости принял на себя всю нагрузку, т.е. в нормальном режиме эксплуатации трансформаторы должны работать с нагрузкой примерно 50% от их номинальной мощности. Сходите, если Вам не лень, и посмотрите мощность силовых трансформаторов ТП, питающей Ваш дом (мощность обычно пишется на дверях трансформаторных камер, например, Т-1 630 кВА). А насчёт дефицита мощности в энергосистеме РФ не волнуйтесь, этот вопрос мы уже выяснили здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=61314 ВЫВОД: Мощности хватит на всех! За перерасход мощности, выделенной по ТУ, Вас никто не расстреляет и не отправит валить лес на Колыму, разве что придётся заплатить немного больше, но это же такая мелочь по сравнению с потерями во всей энергосистеме РФ... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.3.2017, 11:08 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|