Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется участок кабельного канала (оцинкованный) длиной 10 метров, в нем проходят 16 кабелей сечением 400мм каждый, от дизель генератора до грщ, по 4 кабеля на фазы и ноль, при нагрузке 1600 ампер автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер, при этом кабельный канал сильно греется и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна, прозвонка мегером на 500В ничего не дала, что скажите господа
|
|
|
|
|
13.11.2016, 9:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вопрос не простой. С появлением однофазных кабелей в трехфазной сети, из сшитого полиэтилена появились и вопросы. почитайте может что то прояснится.
|
|
|
13.11.2016, 9:54
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
16 кабелей сечением 400мм каждый 40 см? 1. автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер, 2. и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна, 1. как это? 2. соединения хреновые, может дело в них? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.11.2016, 10:20
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если фазный проводник отдельно от других фаз завести в металлическую трубу то при токе выше 200 А труба уже нагревается. Может у Вас кабеля одноименной фазы находятся вместе, а разноименные фазы на некотором расстоянии друг от друга. Если разноименные фазы проложены вместе результирующие магнитное поле минимальное. Если нет тогда магнитное поле будет замыкаться на металлический корпус лотка и вызывать нагрев.
|
|
|
|
|
13.11.2016, 11:24
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2368 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
И еще на всякий случай уточни - эти кабели случаем не на постоянку !
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.11.2016, 14:01
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_dimatriy_* |
13.11.2016, 15:23
Сообщение
#7
|
|
Гости |
400 миллиметров в квадрате, автомат Merlin Gerin с Micrologic 5.0 P, вот на нем показывается ток по фазам и ток утечки значек типа молнии соединенный с землей, соединение лотков между собой улучшили и скрепили отдельные участки лотка шинками, лоток соединен с общим контуром заземления, кабель на постоянку, основное питание с трансов по 2,5 МВА, и два ДГ 2000ки, между дизелями и грщ стоит чейнджовер, вот с него выходящие кабеля по металлическому лотку идут, максимальный ток в районе 2000А, почитав вышесказанное склоняюсь к версии индукционных токов и единственным решением вижу расскладку кабелей на большее расстояние друг от друга, а ток утечки что показывает автомат считывается с экрана кабелей
|
|
|
|
|
13.11.2016, 16:31
Сообщение
#8
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Просветите что есть кабели на постоянку и что такое чейнджовер?
Цитата единственным решением вижу расскладку кабелей на большее расстояние друг от друга Расчет возможности заземлять броню(экран) только с одной стороны. Раскладывать пучками(3 фазы и ноль) в непроводящих конструкциях. Применить кабели без брони. Или бронированные 4-х жильные, но тогда сильно много параллельных кабелей будет, что тоже не хорошо. Или использовать шинопровод. |
|
|
14.11.2016, 10:43
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2016 Пользователь №: 50475 |
Я так понял что на постоянной основе все стоит, а не временно, чейнджовер - АВР автоматическое включение резерва, заводу 10 лет и с модернизацией увеличилась нагрузка раза в два плюс море в трех км все ржавеет, вот болты и накалились, все вышесказанные мысли донес до руководства будем ждать когда дадут добро, спасибо за советы
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|