Утечка или трансформация

Гость_dimatriy_*
сообщение 13.11.2016, 5:23
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется участок кабельного канала (оцинкованный) длиной 10 метров, в нем проходят 16 кабелей сечением 400мм каждый, от дизель генератора до грщ, по 4 кабеля на фазы и ноль, при нагрузке 1600 ампер автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер, при этом кабельный канал сильно греется и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна, прозвонка мегером на 500В ничего не дала, что скажите господа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.11.2016, 9:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Вопрос не простой. С появлением однофазных кабелей в трехфазной сети, из сшитого полиэтилена появились и вопросы. почитайте может что то прояснится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.11.2016, 9:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23241
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(dimatriy @ 13.11.2016, 6:23) *
16 кабелей сечением 400мм каждый

40 см?

Цитата(dimatriy @ 13.11.2016, 6:23) *
1. автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер,
2. и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна,

1. как это?
2. соединения хреновые, может дело в них?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 13.11.2016, 10:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Если фазный проводник отдельно от других фаз завести в металлическую трубу то при токе выше 200 А труба уже нагревается. Может у Вас кабеля одноименной фазы находятся вместе, а разноименные фазы на некотором расстоянии друг от друга. Если разноименные фазы проложены вместе результирующие магнитное поле минимальное. Если нет тогда магнитное поле будет замыкаться на металлический корпус лотка и вызывать нагрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 13.11.2016, 11:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2368
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



И еще на всякий случай уточни - эти кабели случаем не на постоянку !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.11.2016, 14:01
Сообщение #6





Гости






Цитата(eugevict @ 13.11.2016, 11:24) *
И еще на всякий случай уточни - эти кабели случаем не на постоянку !

Цитата
.... по 4 кабеля на фазы и ноль, ...

Какая постоянка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimatriy_*
сообщение 13.11.2016, 15:23
Сообщение #7





Гости






400 миллиметров в квадрате, автомат Merlin Gerin с Micrologic 5.0 P, вот на нем показывается ток по фазам и ток утечки значек типа молнии соединенный с землей, соединение лотков между собой улучшили и скрепили отдельные участки лотка шинками, лоток соединен с общим контуром заземления, кабель на постоянку, основное питание с трансов по 2,5 МВА, и два ДГ 2000ки, между дизелями и грщ стоит чейнджовер, вот с него выходящие кабеля по металлическому лотку идут, максимальный ток в районе 2000А, почитав вышесказанное склоняюсь к версии индукционных токов и единственным решением вижу расскладку кабелей на большее расстояние друг от друга, а ток утечки что показывает автомат считывается с экрана кабелей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.11.2016, 16:31
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Просветите что есть кабели на постоянку и что такое чейнджовер?
Цитата
единственным решением вижу расскладку кабелей на большее расстояние друг от друга

Расчет возможности заземлять броню(экран) только с одной стороны. Раскладывать пучками(3 фазы и ноль) в непроводящих конструкциях. Применить кабели без брони. Или бронированные 4-х жильные, но тогда сильно много параллельных кабелей будет, что тоже не хорошо. Или использовать шинопровод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimatriy
сообщение 14.11.2016, 10:43
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2016
Пользователь №: 50475



Я так понял что на постоянной основе все стоит, а не временно, чейнджовер - АВР автоматическое включение резерва, заводу 10 лет и с модернизацией увеличилась нагрузка раза в два плюс море в трех км все ржавеет, вот болты и накалились, все вышесказанные мысли донес до руководства будем ждать когда дадут добро, спасибо за советы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения