Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ошибка на счетчик электроэнергии Альфа плюс

rus485lan
сообщение 3.11.2016, 18:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Ребята, здорово!!!! На КТП 10/0,4кВ нефтяной скважины стоит счетчик электроэнергии Альфа Плюс. Что означает код следующей ошибки на дисплее :
Ser 555000

Сообщение отредактировал rus485lan - 3.11.2016, 18:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.11.2016, 18:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Если параметры сети не удовлетворяют заданным условиям теста и калибровочным данным, то на дисплее отображается код “SEr 555000”, который блокирует прокрутку выводимых на ЖКИ параметров (см. рисунок 13), что не влияет на нормальное функционирование счетчика. В этом случае, Тест напряжения запускается постоянно циклически и Power Quality Monitors (Тесты качества электроэнергии) счетчиком не проводятся, т. к. номинальные значения сети не определены.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus485lan
сообщение 3.11.2016, 19:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Но в таком случае возможно ли снять показания электроэнергии можно, переключателем alt/reset в режиме alt?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:12
Rambler's Top100     