![]() Ошибка на счетчик электроэнергии Альфа плюс |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ошибка на счетчик электроэнергии Альфа плюс |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 ![]() |
Ребята, здорово!!!! На КТП 10/0,4кВ нефтяной скважины стоит счетчик электроэнергии Альфа Плюс. Что означает код следующей ошибки на дисплее :
Ser 555000 Сообщение отредактировал rus485lan - 3.11.2016, 18:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если параметры сети не удовлетворяют заданным условиям теста и калибровочным данным, то на дисплее отображается код “SEr 555000”, который блокирует прокрутку выводимых на ЖКИ параметров (см. рисунок 13), что не влияет на нормальное функционирование счетчика. В этом случае, Тест напряжения запускается постоянно циклически и Power Quality Monitors (Тесты качества электроэнергии) счетчиком не проводятся, т. к. номинальные значения сети не определены.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 ![]() |
Но в таком случае возможно ли снять показания электроэнергии можно, переключателем alt/reset в режиме alt?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |