Выполнение молниезащиты подстанций разного класса напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выполнение молниезащиты подстанций разного класса напряжения |
| Гость_Диплом_* |
2.5.2007, 12:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
я пишу диплом по молниезащите подстанций. Мне очень нужно знать, есть ли какая-нибкдь статистика в практике выполниния молниезащит для подстанций 35,110, 220,500 кВ. Допустим, для подстанций 110 кВ - 6 молниеотводов, для 220 кВ - ... молниеотводов используют в основном.
|
|
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
2.5.2007, 14:19
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Количество молниеприемников не зависит от класса напряжения, а зависит от объема (площади) защищаемого объекта. Ссылку по расчетам давал в другой ветке, еще раз повторяю: РД 34.21.122-87 и Чубайсовская инструкция СО 153-34.21.122-2003
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|