Проверка напряжения в ВРУ после замены плавкой вставки , Проверка двухполюсным индикатором напряжения 380 В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка напряжения в ВРУ после замены плавкой вставки , Проверка двухполюсным индикатором напряжения 380 В |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
28.10.2016, 18:05
Сообщение
#1
|
|
Гости |
После замены плавкой вставки на фазе 380В уходящей на лифт в ВРУ, мы проверили напряжение путем присоединения двух концов указателя напряжения. Один конец к подходящему проводу, другой к отходящему относительно вставки. У меня вопрос: почему именно таким образом проверяется, если по логике нужно оба конца указателя подсоединять к отходящему проводу? при этом, как мне сказали, если индикатор напряжения покажет 2 лампочки, то плавкая перегорела, если ничего не покажет, значит все в норме.
Помогите разобраться почему наоборот? |
|
|
Гость_Владимир_* Проверка напряжения в ВРУ после замены плавкой вставки 28.10.2016, 18:05
просто Гоша Какие ещё "2 лампочки"? ПИН наше всё... 28.10.2016, 18:30
Искра Начало было многообещающим: плавкая вставка, фаза,... 28.10.2016, 19:43
rosck Цитата(Гость_Владимир_* @ 28.10.2016, 19... 28.10.2016, 20:42
Гость_Владимир_* Цитата(rosck @ 28.10.2016, 20:42) Для нач... 31.10.2016, 20:12
Roman D Предполагаю УНК-0,4: 28.10.2016, 20:50
razread Обычно стараюсь после срабатывания защиты все заме... 28.10.2016, 22:03
uvk2 Например токоизмерительные клещи. И нагрузку можно... 31.10.2016, 21:18![]() ![]() ![]() |
|