Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

КЗ(1)зм

Гость_DS2007_*
сообщение 28.4.2007, 10:33
Сообщение #1





Гости






Что-то никак не могу понять, что с происходит при однофазном КЗ на землю, в сетях с изолированной нейтралью.
В частности, как меняются напряжения. Мне конечно известно, что
1. фазные напряжения неповрежденных фаз (по отношению к земле) возрастут до линейных.
2. нулевая точка нейтрали сдвинется на фазное напряжение замкнувшей фазы.
3. сама поврежденная фаза относительно земли будет иметь напряжение 0В.

Но почему так происходит и как это все показать на РИСУНКЕ, а не на векторной диаграмме.
Вот как бы я ответил на вопросы выше.
1) ХЗ
2) возможно потому, что нарушается симметрия звезды образованная несовершенством изоляции, т.к. одна одна из ее ветвей(поврежденная фаза) теперь имеет малое сопротивление. Опять же тут тоже все мутно...
3)Нет разности потенциалов

Пожалуйста, объясните, что на самом деле происходит?

Вот рисунок.
http://fog2001.narod.ru/k3.JPG
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 28.4.2007, 18:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Сопротивление между сетью и землёй очень большое (по определению), и при наличии параллельно с ним КЗ на землю, можно его в расчёт не принимать.

1) Источник питания создаёт разность потенциалов между фазами под названием линейное напряжение. Поскольку схема изолирована от земли, линейное напряжение "плавает" относительно фазного (относительно земли). Соответственно, если по п. 3 приравнять напряжение на одной фазе к 0, то разность потенциалов между другими фазами и землёй станет равной разности потенциалов между другими фазами и фазой с КЗ.

2) Потому что по определению нулевая точка - это там где сеть заземлена!

3) Естественно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DS2007_*
сообщение 28.4.2007, 20:03
Сообщение #3





Гости






вот нарисовал, верно?
http://fog2001.narod.ru/k32.JPG
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 29.4.2007, 5:10
Сообщение #4





Гости






Цитата(Феодор)
Сопротивление между сетью и землёй очень большое (по определению)
Ну, не совсем так. Омическое сопротивление довольно большое. Емкостное зависит от длины линии.
Цитата(DS2007)
вот нарисовал, верно? http://fog2001.narod.ru/k32.JPG

Не уверен. Практически все источники и приемники в сети с изолированной нейтралью включены между фазами (треугольником).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 29.4.2007, 19:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



На какую землю?
Цитата
в сетях с изолированной нейтралью.  
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 2.5.2007, 9:03
Сообщение #6





Гости






Цитата(Слава)
На какую землю?
Цитата
в сетях с изолированной нейтралью.  

На самую обычную. Коснулся провод земли или заземленного предмета - вот вам и однофазное короткое замыкание.
Даже в сетях с изолированной нейтралью защитное заземление никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 2.5.2007, 10:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Roman D)
Коснулся провод земли или заземленного предмета - вот вам и однофазное короткое замыкание.


Только в сетях с изолированной нейтралью принято говорить просто "замыкание на землю" или "режим замыкания наземлю", коротким его не называют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 2.5.2007, 13:07
Сообщение #8





Гости






Цитата(Евгений)
Только в сетях с изолированной нейтралью принято говорить просто "замыкание на землю" или "режим замыкания наземлю", коротким его не называют.

Согласен - для первого замыкания. Замыкание второй фазы (совсем даже в другом местена землю уже будет короче icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 21:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены