Гость_Гость_Alexey_*_*
сообщение 30.10.2016, 21:39
Сообщение #1





Гости






Дано:
1. Люстра в коридоре (не светит). Лампа исправна (проверял). На обоих контактах патрона лампы, тестер светится (идет ток?)
2. Выключатель (двухклавишный). Выключает свет в санузле и коридоре. Санузел работает стабильно. При включении люстры коридора иногда свет включается (крайне редко), иногда мигнет, в основном никак не реагирует. В коробке выключателя три провода, на двух из них тестер светится, третий видимо ноль. Соединяются в выключателе те что светятся (с током?) внизу, ноль – вверху. При замыкании каждой из клавиш два нижних (под напряжением) соединяются с одним (общим) верхним.
3. Абсолютно не понимаю что случилось. И как это работало последние цать лет. Может кто намекнет где копать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.10.2016, 21:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Копать в соединениях и в проводах выходящих из стен/потолка, ибо вполне вероятен излом проводника без повреждения изоляции.

Цитата
тестер светится (идет ток?)
Светится из-за наличия напряжения, возможно и из-за наведённого... Тока нет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.10.2016, 13:15
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Alexey_* @ 30.10.2016, 21:39) *
Дано:
1. Люстра в коридоре (не светит). Лампа исправна (проверял). На обоих контактах патрона лампы, тестер светится (идет ток?)
...

Отсутствие "нулевого" провода в цепи питани люстры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.10.2016, 15:56
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Alexey_* @ 30.10.2016, 21:39) *
В коробке выключателя три провода, на двух из них тестер светится, третий видимо ноль. Соединяются в выключателе те что светятся (с током?) внизу, ноль – вверху. При замыкании каждой из клавиш два нижних (под напряжением) соединяются с одним (общим) верхним.
Выключатель размыкает "нуль" - это не хорошо.