Выключатели и УЗО

PeterO
сообщение 13.4.2007, 11:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



Привет.
Вернули проект из энергонадзора (электроснабжение жилого дома) из-за того что не соблюдено чередование: автоматический выключатель-УЗО в однолинейной схеме.
Кто знает документ где четко указано что должно первым стоять: автоматический выключатель или УЗО. По моему это не принципиально, взять УЗО на порядок больше чем автомат и всё.
Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 13.4.2007, 17:08
Сообщение #2





Гости






Странно получается: вопрос вроде бы простой и интересный, а ответ в голову сразу не приходит. Я имею в виду конкретные указания - действительно, есть ли где таковы? Просто, во всех примерах построения схем такая последовательность (АВ затем УЗО) соблюдается. Я и сам воспринял это как непререкаемую истину и проектирую только так, даже не задумываясь. Из обоснований такой последовательности знаю только следующие теоретические размышления: "УЗО и автомат не взаимозаменяемы. УЗО не защищает от перегрузки и от КЗ на N, а автомат – от утечки на корпус (землю). Дублируются они только при КЗ на корпус (землю). Поэтому рекомендовано ставить последовательно АВ и УЗО".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 13.4.2007, 19:13
Сообщение #3


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Выдержка из Руководства по эксплуатации выключателя дифференциального тока (типа ВД1-65 УЗО).
Цитата
Внимание! ВДТ не имеет встроенной защиты от сверхтоков, поэтому последовательно с ним необходимо включать автоматический выключатель аналогичного или меньшего номинала с типом защитных характеристик от сверхтоков B и С.
Там же приведены 4 варианта включения УЗО.
Принимая во внимание вышенаписанное, я, впервые недавно столкнувшись с УЗО, так и сделал: вводной автомат - УЗО - абонентские автоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 13.4.2007, 19:56
Сообщение #4





Гости






Цитата
такая последовательность (АВ затем УЗО)

Но есть и другая последовательность УЗО общее потом групповые автоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 15.4.2007, 1:31
Сообщение #5





Гости






[quote]"…Но есть и другая последовательность :А групповые автоматы и так будут после УЗО. Рассматривается вопрос места взаимного расположения УЗО и защищающего его АВ. Требование установки АВ перед УЗО обусловлено тем, что УЗО НЕ защищает от К.З. на "0". Почему "перед", а не "после"? Потому, что у УЗО отключающая способность меньше (по памяти – до 6кА), а К.З. на землю УЗО "рассматривает" как крайний случай утечки, и срабатывает быстрее АВ, но, если при этом, контакты УЗО сварятся, то АВ отключит цепь. И, если УЗО стоит перед АВ, то перед исправным АВ будет стоять сгоревший УЗО. И как Вы его будете менять? Придется отключать вышестоящий АВ, а если его нет (т.е он где-то далеко).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 15.4.2007, 11:53
Сообщение #6





Гости






С выводами Влад"ик где-то согласен.
Но в то же время считаю, что АВ ставится перед УЗО для защиты в том числе и самого УЗО при протекании через его контактную систему сверхтоков.
Время срабатывания АВ на порядок выше, чем у УЗО, поэтому АВ не допускает протекания через контактную систему УЗО сверхтоков.
Если бы УЗО срабатывало раньше (имеется в виду случай к.з. фазы на защитный нуль), пришлось бы согласовывать селективность АВ и УЗО, чтобы не допустить такое срабатывание. Это не делается.
Что касается сваривания контактов, для этого необходим как раз случай не срабатывания АВ или его отсутствие, при этом должны нагреться контактные поверхности полюса УЗО до такой степени, что произойдет диффузия металлов друг в друга или просто сваривание. А это длительное протекание т.к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 15.4.2007, 23:37
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



А УЗО это вынужденная мера защиты от косвенного прикосновения, устанавливается в оговоренных отдельных случаях предусмотренная в главах 7-го издания ПУЭ, отсюда и надо делать выводы о последовательности установок АВ=>УЗО=>АВ. А где выполнена система уравнивания потенциалов и расчет ТКЗ в петле "фаза-ноль" определяет скорость отключения АВ менее 0,4с при 220в и 0,2с при 380в, можно исключать УЗО.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 16.4.2007, 8:06
Сообщение #8





Гости






[quote="Л.Ю.К."]А УЗО это вынужденная мера защиты от косвенного прикосновения quote]
Согласен, жаль, что почему-то все сразу стараются устанавливать УЗО.
Понятно, УЗО устанавливается, когда основные мероприятия невозможно выполнить или экономически не выгодно.
Хотя с другой стороны, дистанционно, не представив полную картину, мы не можем рекомендовать иное.
Вышесказанное можно выполнить лишь при проектировании, непосредственно на месте.
В этой ветке речь не об этом.
[quote]Вернули проект из энергонадзора (электроснабжение жилого дома) из-за того что не соблюдено чередование: автоматический выключатель-УЗО в однолинейной схеме. [/quote]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 17.4.2007, 3:10
Сообщение #9





Гости






Цитата
"Время срабатывания АВ на порядок выше, чем у УЗО, поэтому АВ не допускает протекания через контактную систему УЗО сверхтоков."
Это что-то новенькое. Max время срабатывания УЗО при номинальном дифтоке -0,3сек, а при дифтоке, равном 5 IDn = 0,04с. Это по ГОСТу. Реально – выше. Так что быстрее?
А зачем нужна селективность УЗО и АВ? Они стоят рядом, так что, кто быстрее отключил цепь, тот и прав. А для создания селективности между УЗО применяют (если есть желание выбросить деньги на ветер) УЗО типа S, которое действительно срабатывает позже (отродясь его не применял, и, не собираюсь, т.к. не вижу смысла). И исключать УЗО, даже при выполнении всех перечисленных требований нельзя, т.к. УЗО и АВ НЕ заменяют друг друга, а ДОПОЛНЯЮТ. Разумеется, я часто слышу: 100 лет жили без этой моды и дальше ничего не случится. Ну что ж, может и не случится. Я как-то в этом форуме читал послание одного "умника": "у меня водогрей 3 года висит без всякого заземления, и все нормально". Как вы думаете, когда ТЭН этого "умника" пробьет, кто буде описывать это в форуме? Вот то-то и оно. Однако, вернемся к поставленному вопросу. В каких-то описаниях я действительно читал требования установки вначале АВ, затем УЗО. Свое видение причин такого требования я изложил выше. Но ссылок на какой-то нормативный документ – не видел. Насколько я знаю, энергонадзор, давая замечания, обязан сослаться на соответствующее НТД, указав, какой пункт этого НТД нарушен. Если это не указано, то, думаю, следует попросить уточнить замечания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 17.4.2007, 18:23
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Вообще не понял наезда. УЗО - вынужденная мера защиты, о которой мы сожалеем??? Ну тогда зачем мелочиться, АВ - тоже вынужденная мера, а надо бы просто прокладывать провода и изоляцию потолще как основные мероприятия.

Господа, нештатное поведение электроустановок - неизбежный риск, и никакими основными мероприятиями вы этот риск не уберёте. И уравнивание потенциалов, и заземление корпусов, и УЗО, и АВ - отдельные компоненты защиты человеческой жизни и имущества от риска, и все имеют своё место.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 17.4.2007, 18:43
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Поскольку УЗО является дополнительной защитой, то и защита как уже было указано многими выполняется соответственно АВ_вводной, АВ_групповые и УЗО между ними как доп. защита, и ни кто не умаляет защиты от прикосновений с пошощью УЗО, действительно умное изобретение.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 26.4.2007, 11:26
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Если вернуться к началу ветки, то мы не получили все таки ответа на поставленный вопрос - а что ставить вначале АВ или УЗО. Если подойти формально, см. п.7.1.24. ПУЭ :
"На ВУ, ВРУ, ГРЩ аппараты защиты должны быть установлены на вводах питающих линий и на всех отходящих линиях." При этом мы у себя стараемся не забывать и про п. 7.1.84.
Учитывая же разницу в стоимости АВ и УЗО, и для того, чтобы не спорить лишний раз с инспектором (они тоже могут ошибаться), думается, что поставить перед УЗО АВ с хорошей отключающей способностью достаточно разумно.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mita_ya
сообщение 26.4.2007, 16:59
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8567



7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

ПУЭ изд. 7
я думую, что здесь инспектор ссылался иммено на этот пункт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость_*
сообщение 29.4.2007, 0:14
Сообщение #14





Гости






Зачем так паритса, запроэктируйте не АВ+УЗО а полный диф. автомат, который обединяет обе функуии, ну а вообще по токам КЗ без разници, по утечке-тоже. Ну аесли инспектор из тормозной жидкости- то здесь ничто не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость_*
сообщение 29.4.2007, 0:17
Сообщение #15





Гости






Зачем так паритса, запроэктируйте не АВ+УЗО а полный диф. автомат, который обединяет обе функуии, ну а вообще по токам КЗ без разници, по утечке-тоже. Ну аесли инспектор из тормозной жидкости- то здесь ничто не поможет.Э то типа почему без шапки???!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 29.4.2007, 7:40
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Конечно, так проще, только по деньгам получается сильно большая разница. Имеется ввиду одно УЗО плюс под ним N-е количество АВ, которые значительно дешевле. При этом все прелести УЗО сохраняются.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость_*
сообщение 30.4.2007, 0:50
Сообщение #17





Гости






Оно то проще, а какже надёжность? Ведь при повреждении изоляции одной линии отключитса вся група. За это ответит проектировщик, а стоимость оборудования помоему это не проблема проектирвщика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 30.4.2007, 7:04
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



1. Если уж про надежность, то давайте определимся к какой категории надежности электроснабжения относится проектируемая электроустановка. Соответственно и методы проектирования будут различные. Если это III группа с ее допустимыми перерывами в снабжении до суток - то что? Все равно при поисках места повреждения изоляции придется частично демонтировать отходящую линию, что обязательно приведет к временному отключению в данной группе - или Вы работаете и под напряжением?
2. Попробуйте рассказать о том, что стоимость проекта "не проблема проектировщика" заказчику, который, собственно и платит деньги - узнаете много новых слов, и, я думаю, что Ваш труд в дальнейшем не будет востребован. Среди современных заказчиков я что то альтруистов не встречал.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 30.4.2007, 8:42
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Категории электроснабжения указывается в тех.условиях на электроснабжение и относится в основном к взаимоотношениям электроснабжающей организации и потребителей. А что касается групповых сетей и обнаружения неисправности, опытные электрики на ответственных группах устанавливают двухполюсные автоматические выключатели, что позволяет быстрее отыскивать неисправные групповые линии.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 30.4.2007, 10:47
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



1. Вот поэтому то опытные электрики (проектировщики) при недостаточной категории надежности электроснабжения, предоставляемого электроснабжающей организацией и при наличии у заказчика необходимых средств организуют системы автономного (например дизель - генераторы) питания с установкой АВР.
А наиболее "ответственные группы" (я вообще то думал, что речь в ветке шла о жилом доме - какие уж там особо ответственные группы и описанная выше структура, состоящая из последовательно включенных одиночного УЗО и группы параллельно включенных АВ используется как одна из нескольких составных частей квартирного или коттеджного щитка) защищают системами с UPS. Причем системы гарантированного электроснабжения могут иметь весьма значительный запас по времени автономной работы.
2. Проводить работы (например - поиск поврежденной изоляции) на неотключенной линии (обесточенной с помощью двухполюсного выключателя, в котором, кстати и может заключаться неисправность) с мегаомметром с рабочим напряжением 1 кВ, ей богу, стремновато и, главное, непонятно - зачем.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы