Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ввод контура заземления

joaquine
сообщение 26.10.2016, 13:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 30.7.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758



Здравствуйте, господа профессионалы! В очередной раз с вопросом к Вам.
Сделал контур повторного заземления многоквартирного жилого дома по периметру. Ввод в здание полосой 40х4 по отмостке и далее через проходной узел в стене внутрь к ГЗШ в электрощитовой. Подошёл надзорщик за строительством и сказал, что по отмостке контур вести нельзя! Делай под отмосткой! Кто прав? Возможно, ссылки на какую нормативную документацию есть (пояснение в виде простенького чертежа прикрепил)?
Прикрепленное изображение

Благодарю, заранее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- joaquine   Ввод контура заземления   26.10.2016, 13:41
- - Костян челябинский   А он то на какой пункт ссылается? Есть гласное и н...   26.10.2016, 13:45
- - joaquine   Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2016, 15...   26.10.2016, 14:01
- - Костян челябинский   Пускай пишет предписание. С мотивировкой. А на сло...   26.10.2016, 14:02
- - Гость Рин   Пунктов СНИП не знаю, но обычно видел только под о...   26.10.2016, 14:02
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость Рин @ 26.10.2016, 16:02) Пос...   26.10.2016, 14:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость Рин @ 26.10.2016, 14:02) ......   26.10.2016, 14:27
- - joaquine   Цитата(Гость Рин @ 26.10.2016, 16:02) Пун...   26.10.2016, 14:10
- - Ixtim   joaquine, "Прям как дети малые..." Техн...   26.10.2016, 14:18
- - joaquine   Ixtim, естественно, есть проект согласованный. Кон...   26.10.2016, 14:24
- - zendo057   Что значит по отмостке? Ходите по нем что ли.   26.10.2016, 14:27
- - joaquine   Цитата(zendo057 @ 26.10.2016, 16:27) Что ...   26.10.2016, 14:32
- - ez81   Такая же проблема была у знакомых ,обратились с во...   26.10.2016, 16:54
- - Pantryk   Как по мне, так действительно не лучшее решение по...   26.10.2016, 17:26
- - с2н5он   если рассуждать как надзорщик, то спуск молниезащи...   26.10.2016, 17:30
- - savelij®   А мы ввод повторки в здание к ГЗШ делали по отмост...   26.10.2016, 17:43
- - Гость сочувствующий   Вопрос интересный, в нормативке покопался, ответа ...   26.10.2016, 18:56
- - razread   Не нужно так проводить проводить полосу наверное т...   26.10.2016, 22:58
- - joaquine   Подведу итоги: Ввод в здание контура можно делать ...   27.10.2016, 7:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(joaquine @ 27.10.2016, 7:25) Подве...   27.10.2016, 9:17
|- - просто Гоша   К чему это здесь? С Курилкой не попутали?   27.10.2016, 9:40
||- - Гость сочувствующий   Цитата(просто Гоша @ 27.10.2016, 9:40) .....   27.10.2016, 9:57
|- - joaquine   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2016, 11...   27.10.2016, 12:03
- - просто Гоша   Нашу КТП сейчас посмотрел - вот так сделано:   27.10.2016, 9:02
- - просто Гоша   Цитатау ТС конкретный вопрос: ... был. Но к момент...   27.10.2016, 13:17
- - Гость сочувствующий   Цитата(просто Гоша @ 27.10.2016, 13:17) ....   27.10.2016, 16:36


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены