Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Почему обгорел провод

Pofigdym
сообщение 26.10.2016, 12:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 50330



Доброго времени суток!

Соседи попросили посмотреть розетку. С их слов у них перегорела лампочка в вытяжке над плитой, щелкнуло в розетке и отключились (не работают) микроволновка, вытяжка и розетка. Свет в доме есть и на кухне тоже.
Вскрыл розетку и увидел (не знаю, было так или нет), что черный провод (фаза) выскочил из клемы и обгорел слегка. Собственно розетку заменить можно но вот почему провод обгорел? Это смущает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.10.2016, 13:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



контакт плохой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 26.10.2016, 13:01
Сообщение #3





Гости






Не смущайтесь. Плохой контакт был вот и грелся, обуглился. Лучше контакты затягивать надо. Если не получается - меняете розетку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pofigdym
сообщение 26.10.2016, 13:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 50330



Цитата(Гость_олег_* @ 26.10.2016, 13:01) *
Не смущайтесь. Плохой контакт был вот и грелся, обуглился. Лучше контакты затягивать надо. Если не получается - меняете розетку.



Спасибо всем ответившим.

Там где-то 1.5-2 см оплетки придется снять с провода. Потом простой изолентой можно перемотать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2016, 14:30
Сообщение #5





Гости






Цитата(Pofigdym @ 26.10.2016, 13:05) *
... Потом простой изолентой можно перемотать?

А какую изоленту Вы именуете "простой"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.10.2016, 17:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если простая изолента не скотч и не пластырь, мотайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2016, 18:04
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.10.2016, 17:57) *
если простая изолента не скотч и не пластырь, мотайте

Прошу прощения за повтор вопроса,ну кто-нибудь, объяснит мне, что такое "простая изолента"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.10.2016, 19:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну синяя же, епт ... Чё прицепились то? Неужто непонятно, что не х/б и не жёлто-зелёная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2016, 19:32
Сообщение #9





Гости






Цитата(просто Гоша @ 26.10.2016, 19:09) *
Ну синяя же, епт ... Чё прицепились то? Неужто непонятно, что не х/б и не жёлто-зелёная?

О-о! Вот для молодёжи и ответ приготовлю, в форме вопроса: какая изолента будет надёжней в месте изоляции там, где есть вероятность нагрева контакта? "Ну синяя же, ..." - нет такой изоленты, есть изолента ПВХ и есть ХБ! С пеной у рта (не Вы конкретно...) боремся за правильную терминологию, а изоленты у нас две: синяя и х/б!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.10.2016, 19:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Очень познавательно! Спасибо огромное! Ликвидирован огромный пласт некомпетенции.
А два раза это для лучшей усвояемости, да?

Так к какой изоленте (по вашей классификации) тогда должна относиться "простая"? К ХБ аль ПВХ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2016, 20:01
Сообщение #11





Гости






Цитата(просто Гоша @ 26.10.2016, 19:52) *
...
А два раза это для лучшей усвояемости, да?

Так к какой изоленте (по вашей классификации) тогда должна относиться "простая"? К ХБ аль ПВХ?

Да, нет, как два раза получилось ответить, к сожалению не могу.
Цитата
Так к какой изоленте (по вашей классификации) тогда должна относиться "простая"? К ХБ аль ПВХ?

А нет у меня такой классификации изоленты! Есть ПВХ и ХБ!
Единственное, что могу добавить для молодёжи, не увлекайтесь Вы ПВХ изолентой при монтаже сетей освещения! Внешняя "красота" не есть признак надёжности!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 26.10.2016, 20:46
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Лучше попробуйте простую термоусадку посадить зажигалкой на этот конец провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2016, 20:53
Сообщение #13





Гости






Цитата(razread @ 26.10.2016, 20:46) *
Лучше попробуйте простую термоусадку посадить зажигалкой на этот конец провода.

Вот мелочь вроде бы, НО! При использовании зажигалки на термоусадке остаются следы токопроводящей копоти. Как Вы думаете это вредно или полезно для электросети? Кто мешает воспользоваться для нагрева термоусадки феном, имеющимся у любой женщины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.10.2016, 20:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
простую ...
Ага, которую не во всех "эл товарах" то и найдёшь ...
А чё уж не самополимеризующийся скотч ЗМ предложить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 26.10.2016, 22:39
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.10.2016, 20:53) *
Вот мелочь вроде бы, НО! При использовании зажигалки на термоусадке остаются следы токопроводящей копоти. Как Вы думаете это вредно или полезно для электросети? Кто мешает воспользоваться для нагрева термоусадки феном, имеющимся у любой женщины?


Копоть думаю вредно, но ни разу не видел проблем связанных с ней. Но это я так бытовой способ предложил, а на монтаже мы используем газовые горелки, они ведь тоже наверное копоть оставляют?
А бытовой фен способен нагреть термоусадку до нужно температуры? Нужно попробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 27.10.2016, 4:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1010
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



А я обычно беру черную изоленту, а не синюю...наверно я плохой электрик? icon_sad.gif А еще у меня в ящике валяется белая-на ней удобно ставить метки маркером.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.10.2016, 9:23
Сообщение #17





Гости






Цитата(razread @ 26.10.2016, 22:39) *
Копоть думаю вредно ...
Нужно попробовать.

Цитата
а на монтаже мы используем газовые горелки, они ведь тоже наверное копоть оставляют?

Нет, горелки не оставляют, там давление выше и подсос воздуха идёт.
Цитата
А бытовой фен способен нагреть термоусадку до нужно температуры?

Без шума и пыли! Опробовано не раз, хотя в хозяйстве и строительный имеется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.10.2016, 9:39
Сообщение #18





Гости






Цитата(Искра @ 27.10.2016, 4:17) *
А я обычно беру черную изоленту, а не синюю...наверно я плохой электрик? icon_sad.gif А еще у меня в ящике валяется белая-на ней удобно ставить метки маркером.

Ну, по цвету изоленты судить о Вашей квалификации затруднительно! icon_biggrin.gif Весь смысл моих выскзываний относительно изоленты таков: Там. где есть ВЕРОЯТНОСТЬ возникновения нагрева, особенно в распредкоробках (скрутки проваренные, опрессованые, пропаяные ...) укладываются плотно друг на друга, лучше применять изоленту х/б, т.к. она не расплавится и не "потечёт". Кто сталкивался с разборкой старых советских светильников, разборных штепсельных вилок, видели наверняка лужёные колечки и узкую х/б изоленту в месте зачистки изоляции. Таким образом старики предохранялись от оплавления изоляции в месте возможного нагрева. В таких случаях лучше "перебдеть"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pofigdym
сообщение 27.10.2016, 11:18
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 50330



Так, я покупал в свое время в строительном магазе упаковку изоленты ПВХ. Там черная, синяя, желтая и красная изолента =)) Какой цвет предпочитают электрики?

И вопрос уважаемому, сочувствующему. Как маркируется Х/Б изолента на буржуйском?

Сообщение отредактировал Pofigdym - 27.10.2016, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.10.2016, 12:27
Сообщение #20





Гости






Цитата(Pofigdym @ 27.10.2016, 11:18) *
упаковку изоленты ПВХ. Там черная, синяя, желтая и красная изолента
Как по мне (не электрику, но "рядом") не хватает как минимум зеленой изоленты в наборе. Для трехфазного переменного тока важно правильное подключение (чередование) фаз, особенно в транспортных системах, где нежелательны пробные пуски для определения направления вращения электродвигателей асинхронного типа.
Так вот, по некоторым нормам, фазы маркируются цветом в следующем порядке: А-желтый, В-зеленый, С-красный. Синюю (голубую) можно использовать для маркировки нейтрали N, черную (и не только) - для фазы в однофазных сетях. Для защитного проводника ("земля") используется полосатая желто-зеленая лента, тоже есть в продаже. Так что ваш набор скорее для юного техника icon_biggrin.gif
По маркировке буржуйских аналогов хб изоленты надо искать что-то типа textile adhesive tape или textile insulation tape и с указанием материала (полиэстр, стекловолокно), или тот же cotton, хотя последний не встречал пока импортный.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 23:08
Rambler's Top100     