Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

напряжение прикосновения

Гость_Гость_*
сообщение 30.4.2007, 22:39
Сообщение #1





Гости






каким может быть напряжение прикосновения при КЗ относительно фазного напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 1.5.2007, 21:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Вообще то это довольно нудно, но для однофазного прикосновения при одиночном стержневом заземлителе, в удаленной точке (более 20 м) это выглядит примерно так. Т.е. это максимальное значение.

U=(I*p/4*Pi*l)*ln(4*l/d)

Где U- напряжение прикосновения
I- Ток, протекающий через заземлитель
р- удельное сопротивление основания (на чем стоит человек)
l- длина заземлителя
d – диаметр заземлителя


--------------------
Удачи.