каким может быть напряжение прикосновения при КЗ относительно фазного напряжения
|
|
|
|
|
1.5.2007, 21:12
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Вообще то это довольно нудно, но для однофазного прикосновения при одиночном стержневом заземлителе, в удаленной точке (более 20 м) это выглядит примерно так. Т.е. это максимальное значение.
U=(I*p/4*Pi*l)*ln(4*l/d) Где U- напряжение прикосновения I- Ток, протекающий через заземлитель р- удельное сопротивление основания (на чем стоит человек) l- длина заземлителя d – диаметр заземлителя -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|