Здравствуйте друзья! Кто знает, существуют ли какие-то специальные требования при выборе и монтаже электрооборудования библиотек, архивов и тому подобных помещений? В ПУЭ не нашел. В принципе - обычное помещение...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 7.4.2009, 14:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



А почитай раздел 7 ПУЭ об пожароопасных установках. Там библиотеки попадаются, например:
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

Также там есть запрет электронагревательных приборов.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсон
сообщение 7.4.2009, 15:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



СП 31-110-2003 Таблица 4.8 (П-IIа)
И светильники с защитой. И проводка как в пожароопасных помещениях. И освещение только по линии проходов.

Сообщение отредактировал Самсон - 7.4.2009, 15:33


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pastor
сообщение 8.4.2009, 13:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 4.10.2006
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017



Спасибо, господа!