Как расчитать расчетную мощность и ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как расчитать расчетную мощность и ток |
| Гость_julia31_* |
8.5.2007, 16:02
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как расчитать расчетную мощность и расчетный ток, если известны номинальный ток и номинальная мощность?
|
|
|
|
|
8.5.2007, 18:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Есть такое понятие, как коэффициэнт использования, который и используется в определении расчетной мощности. Кроме этого, для расчета необходим cos Ф, для определения Qp.
Рр=Рном*Ки Qp=Pном*Ки*tgФ Sp=sqrt(Pp^2+Qp^2) Ip=Sp/(sqrt(3)*Uном) |
|
|
8.5.2007, 18:23
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Есть такое понятие, как коэффициэнт использования, который и используется в определении расчетной мощности. Кроме этого, для расчета необходим cos Ф, для определения Qp.
Рр=Рном*Ки Qp=Pном*Ки*tgФ Sp=sqrt(Pp^2+Qp^2) Ip=Sp/(sqrt(3)*Uном) |
|
|
9.5.2007, 11:13
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Все это зависит от состава и количества электроприемников в рассчитываемой электроустановке.
Лучше посмотреть СП 31-110-2003 - многое станет ясно. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|