| Гость_Гость_Николай_*_* |
23.9.2016, 15:37
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Такой вопрос. Нужно подключить электрическую сауну (саму установку ) 380 вольт, 15 кв. Она и раньше работала, но кабель высох стал как пластмасса, так как кабель выходит из стены и открыто где-то метр проложен к установки.
В чем можно проложить кабель, что бы он не высох? И каким способом можно соединить провода возле стены, живой провод только там остался. |
|
|
|
|
23.9.2016, 15:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Марка кабеля
|
|
|
23.9.2016, 16:12
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Провода можно выбрать
Соединение - болтовое, сварка, опрессовка гильзой. Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.9.2016, 16:16 |
|
|
| Гость_Гость_* |
23.9.2016, 16:24
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Провод резиновый 4 жильный. В чем его укрыть?
|
|
|
|
|
23.9.2016, 16:33
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Использовать провод в жаростойкой изоляции
|
|
|
23.9.2016, 16:39
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
23.9.2016, 16:41
Сообщение
#7
|
|
Гости |
А как быть с соединением. Провод выходит из стены, за установкой. Соединение должно быть жаропрочным, не боятся влаги. Бывает ли жаропрочная распред. коробка?.
Спасибо. |
|
|
|
|
23.9.2016, 16:46
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Металлическая чем не устраивает?
Соединение - опрессовка гильзой, изоляция - термоусадкой. |
|
|
23.9.2016, 16:47
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
На стене поставте распред коробку где не жарко, а дальше где жарко провод в жаростойкой изоляции.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
23.9.2016, 16:48
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Точную марку не знаю. 50 градусов это конечно хорошо, но на протяжение нескольких лет в помещение нагревают выше 100. Провод превратился в камень.
Я уже понял, буду использовать жаропрочный кабель. Осталось решить как его подсоединить к старому. Может типо розетки. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
23.9.2016, 16:50
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Нет возможности поставить там где не жарко.
|
|
|
24.9.2016, 10:43
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
коробку распаечную можно поставить керамическую которая для ретро проводки идёт.Я свояку такие в парной ставил.
|
|
|
29.9.2016, 10:24
Сообщение
#13
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А степень защиты какая у таких коробок?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|