Привет всем. Мужики кто нибудь пользовался методом двух клещей при измерении сопротивления заземлителя?
У нас приборы фирмы "Sonel" MRU-101 и MRU-120 так вот производитель заявляет такой "наворот" для прибора MRU-120. В принципе функция очень полезная. Мы купили эти клещи, сделали пробный замер, врут нещадно. Сначала замерили по трехполюсной схеме (стандартно) обоими приборами (поверенными) получилось 7 Ом (причем оба). Затем методом двух клещей, получилось 30 Ом. Вот и хотелось узнать, кто нибудь использовал такой метод? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Nail Измерение сопротивления заземления 28.9.2016, 14:50
Roman D Насколько я понял, этот способ годен для единично... 28.9.2016, 15:19
Nail Спасибо, позже еще попробую, результат напишу. 29.9.2016, 8:37
Nail Сегодня полдня разбирался, сделал кучу замеров для... 30.9.2016, 15:48
sasha4312 Метод клещей предназначается для замера сопротивле... 3.10.2016, 10:45
Nail Все, наконец то разобрался, точность приемлемая, н... 3.10.2016, 10:52![]() ![]() ![]() |
|