![]() Измерение сопротивления заземления , методом двух клещей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение сопротивления заземления , методом двух клещей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Мужики кто нибудь пользовался методом двух клещей при измерении сопротивления заземлителя?
У нас приборы фирмы "Sonel" MRU-101 и MRU-120 так вот производитель заявляет такой "наворот" для прибора MRU-120. В принципе функция очень полезная. Мы купили эти клещи, сделали пробный замер, врут нещадно. Сначала замерили по трехполюсной схеме (стандартно) обоими приборами (поверенными) получилось 7 Ом (причем оба). Затем методом двух клещей, получилось 30 Ом. Вот и хотелось узнать, кто нибудь использовал такой метод? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Насколько я понял, этот способ годен для единичного штыря (не контура!) в составе сложного контура.
![]() - что и нарисовано на картинке и написано в инструкции. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Спасибо, позже еще попробую, результат напишу.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Сегодня полдня разбирался, сделал кучу замеров для анализа, но эти клещи все равно врут, хотя в первый день я не правильно мерил, вернее измерял то я правильно, но выводы делал не правильно.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Метод клещей предназначается для замера сопротивления конкретного заземлителя, не отключая его, а не всей системы в целом, включающей в себя кроме конкретного заземлителя и другие искусственные и естественные заземлители входящие в эту систему. Сопротивление отдельного заземлителя может быть любым, в том числе и 30 ом, а сопротивление всей системы в целом, меньше 4 ом, или как в Вашем случае 7 ом.
Скорее всего Вы неправильно поняли сам физический процесс, не то и не там меряете. измеряется ток и напряжение в(на) отдельно взятом но не отключенном от всей системы заземлителе, и напряжение делится на ток, получаем сопротивление заземлителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Все, наконец то разобрался, точность приемлемая, но тут действительно нужно понять сам процесс.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 0:25 |
|
![]() |