Привет всем. Мужики кто нибудь пользовался методом двух клещей при измерении сопротивления заземлителя?
У нас приборы фирмы "Sonel" MRU-101 и MRU-120 так вот производитель заявляет такой "наворот" для прибора MRU-120. В принципе функция очень полезная. Мы купили эти клещи, сделали пробный замер, врут нещадно. Сначала замерили по трехполюсной схеме (стандартно) обоими приборами (поверенными) получилось 7 Ом (причем оба). Затем методом двух клещей, получилось 30 Ом.
Вот и хотелось узнать, кто нибудь использовал такой метод?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.9.2016, 15:19
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Насколько я понял, этот способ годен для единичного штыря (не контура!) в составе сложного контура.


- что и нарисовано на картинке и написано в инструкции.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.9.2016, 8:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Спасибо, позже еще попробую, результат напишу.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.9.2016, 15:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Сегодня полдня разбирался, сделал кучу замеров для анализа, но эти клещи все равно врут, хотя в первый день я не правильно мерил, вернее измерял то я правильно, но выводы делал не правильно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 3.10.2016, 10:45
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 682
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Метод клещей предназначается для замера сопротивления конкретного заземлителя, не отключая его, а не всей системы в целом, включающей в себя кроме конкретного заземлителя и другие искусственные и естественные заземлители входящие в эту систему. Сопротивление отдельного заземлителя может быть любым, в том числе и 30 ом, а сопротивление всей системы в целом, меньше 4 ом, или как в Вашем случае 7 ом.
Скорее всего Вы неправильно поняли сам физический процесс, не то и не там меряете. измеряется ток и напряжение в(на) отдельно взятом но не отключенном от всей системы заземлителе, и напряжение делится на ток, получаем сопротивление заземлителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.10.2016, 10:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Все, наконец то разобрался, точность приемлемая, но тут действительно нужно понять сам процесс.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 0:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены