Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение сопротивления заземления , методом двух клещей

Nail
сообщение 28.9.2016, 14:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Мужики кто нибудь пользовался методом двух клещей при измерении сопротивления заземлителя?
У нас приборы фирмы "Sonel" MRU-101 и MRU-120 так вот производитель заявляет такой "наворот" для прибора MRU-120. В принципе функция очень полезная. Мы купили эти клещи, сделали пробный замер, врут нещадно. Сначала замерили по трехполюсной схеме (стандартно) обоими приборами (поверенными) получилось 7 Ом (причем оба). Затем методом двух клещей, получилось 30 Ом.
Вот и хотелось узнать, кто нибудь использовал такой метод?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.