![]() програмирование счетчика СЕ303 S31 , вопрос к представителям: помогите разобратся |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() програмирование счетчика СЕ303 S31 , вопрос к представителям: помогите разобратся |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходимо разобратся как запрограмировать счетчик на отключение при превышении мгновенной мощности 15 кВт, с последующим его автоматическим включением. Программа admin tools 3.7. хот елось бы подробный мануал, в инструкции по програмированию ничего нет, только общие фразы. Заранее благодарен
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Представитель концерна "Энергомера" ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.8.2013 Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415 Пользователь №: 35056 ![]() |
Добрый день.
Для того чтобы запрограммировать счетчик на отключение при превышение мгновенной мощности 15 кВт . Вы не указали , какой у Вас счетчик? Пример на счетчиках СЕ301, СЕ303. Под понятием превышение лимита мощности в счетчике- понимается превышение мощности за установленное в счетчике время усреднения профиля нагрузки (При выпуске с счетчиков данное время устанавливается заводом 30 мин , Вы можете в закладке Конфигурация –Общие изменить его с 1 мин до 60 мин) Затем в закладке Конфигурация –реле. Лимиты, Вам необходимо в лимитах мощностей (активная ) поставить 15 кВт, установить критерий управления реле Превышение лимита +Р, и в режиме работы реле поставить условие срабатывание Автоматическое Не забудьте установить время обратного включения реле , пример ниже: ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
реле не срабатывает
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Уставка 1кВт, время усреднения 1 мин, нагрузка 1,5кВт. В тарифном расписании "тарифов нет"
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |