Доброго времени суток. Подскажите есть ли где-то в правилах что при установки элементов защиты вторичных цепей или объектов связи и СДТУ необходимо выбирать автоматы а не предохранители?
|
|
|
|
26.9.2016, 10:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2787 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В первую очередь ищите в паспортах и инструкциях по по монтажу и эксплуатации оборудования.
Например на инверторы, вариаторы часто есть прямое указание на обязательное применение быстродействущих предохранителей, указывается номинал, тип и как пример несколько конкретных марок и наименований. -------------------- |
|
|
26.9.2016, 21:27
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Есть указание по вторичным цепям релейной защиты .
Цепи управления и сигнализации защищаются ТОЛЬКО от короткого замыкания . Раньше ставили АВ АП-50 в них демонтировали тепловой расцепитель . Если вы спрашиваете про модульный АВ с тепловым и электромагнитным разцепителем - их ставить нельзя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|