Доброго времени суток. Подскажите есть ли где-то в правилах что при установки элементов защиты вторичных цепей или объектов связи и СДТУ необходимо выбирать автоматы а не предохранители?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 26.9.2016, 10:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2787
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



В первую очередь ищите в паспортах и инструкциях по по монтажу и эксплуатации оборудования.
Например на инверторы, вариаторы часто есть прямое указание на обязательное применение быстродействущих предохранителей, указывается номинал, тип и как пример несколько конкретных марок и наименований.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.9.2016, 21:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3109
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Есть указание по вторичным цепям релейной защиты .
Цепи управления и сигнализации защищаются ТОЛЬКО от короткого замыкания .
Раньше ставили АВ АП-50 в них демонтировали тепловой расцепитель .
Если вы спрашиваете про модульный АВ с тепловым и электромагнитным разцепителем - их ставить нельзя


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"