Прочитал комментарии и запутался окончательно.

Частный дом сеть 380В, PEN заходит сразу в счётчик с него на шину N.
Шина PE не заземлена и не соединена с шиной N.
Как сделать из всего этого систему ТТ вроде всё понятно, надо просто заземлить(ЗУ) шину PE и установить УЗО?
А вот как сделать систему TN-C-S?(не трогая приходящий PEN в счётчике) Нужно с счётчика PEN завести на шину PE, шину РЕ заземлить, и сделать перемычку между шинами РЕ и N? Или нужно оставить как есть и просто сделать перемычку между шинами и всё. То есть счётчик всё таки должен контактировать только с шиной N или без разницы и можно сажать на PEN?
Всем за ранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.9.2016, 16:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Нужно заземлить шину РЕ,на ее посадить РЕН проводник и с РЕ шины через счетчик шина N.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Берт87
сообщение 24.9.2016, 8:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 47269



Что так надо я и сам знаю.Вопрос был в ток как разделить если PEN заведений сразу в счётчик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 26.9.2016, 12:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Обратится в энергоснабжающую организацию,больше ни как ведь счетчик опломбирован (если все по науке) а так,для себя система 3х фазная соединяете обе шины и заземляете.В однофазной этого делать нельзя.

Сообщение отредактировал zendo057 - 26.9.2016, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 15:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены