Прочитал комментарии и запутался окончательно.
Частный дом сеть 380В, PEN заходит сразу в счётчик с него на шину N. Шина PE не заземлена и не соединена с шиной N. Как сделать из всего этого систему ТТ вроде всё понятно, надо просто заземлить(ЗУ) шину PE и установить УЗО? А вот как сделать систему TN-C-S?(не трогая приходящий PEN в счётчике) Нужно с счётчика PEN завести на шину PE, шину РЕ заземлить, и сделать перемычку между шинами РЕ и N? Или нужно оставить как есть и просто сделать перемычку между шинами и всё. То есть счётчик всё таки должен контактировать только с шиной N или без разницы и можно сажать на PEN? Всем за ранее спасибо. |
|
|
|
|
23.9.2016, 16:11
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Нужно заземлить шину РЕ,на ее посадить РЕН проводник и с РЕ шины через счетчик шина N.
|
|
|
24.9.2016, 8:01
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47269 |
Что так надо я и сам знаю.Вопрос был в ток как разделить если PEN заведений сразу в счётчик.
|
|
|
26.9.2016, 12:30
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Обратится в энергоснабжающую организацию,больше ни как ведь счетчик опломбирован (если все по науке) а так,для себя система 3х фазная соединяете обе шины и заземляете.В однофазной этого делать нельзя.