![]() определение безучётки , на участке ТП-ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() определение безучётки , на участке ТП-ВРУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23092 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
здание запитано КЛ от ТП до ВРУ на втором этаже, доступа к кабелю нет, на подстанции прибор (класс 0,5) показывает больше чем у потребителя (класс 1) где то на 1000 квтчас в месяц
узел связи, КЛ по допустимому току проходит есть подозрение о безучетном потреблении, как или чем обнаружить? осмотр не предлагать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23092 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабель в стене - предлагаете долбить чужое здание?
из предоставленной информации какая информация нужна? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
1. Счетчики прямого включения?
2. Среднее потребление в месяц? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
с2н5он, а не потери ли это в самом кабеле? Сколько процентов эта тысяча от потребления потребителем? Сорри за тавтологию
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Интересно стало, такая разница с момента ввода в эксплуатацию, или возникла вдруг?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23092 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с2н5он, а не потери ли это в самом кабеле? вряд ли, расстояние метров 60, месячное потребление 7-8 т.квтчас 1. Счетчики прямого включения? прямые, контрольный с ТТ возникла вдруг? вдруг, борьба с расхитителями капиталистической собственности не факт конечно что безучётка, может и контрольный подбрехивает, просто интересен сам принцип - как найти подумал что можно осцилом поглазеть, врезку по идее должен показать, только есть он у тех кого проверять хотим -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Контрольный надобно проверить лучше инструментально, и тогда можно смело утверждать. А может просто у них например трансформатор тока навернулся - в качестве предположения.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Как глубоко в стене кабель? А просто искателем проводки поискать ответвления?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Настраивайте тепловую уставку автомата согласно мощности по акту разграничения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Настраивайте тепловую уставку автомата согласно мощности по акту разграничения Это не спасет... -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23092 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А во время "вдруг" не появилось у Вашего абонента кабель приходит в ВРУ на учёт, визуально каких-либо подключений нет - пыль и т.д. поискать ответвления? Вы бы у себя дома позволили лазить и чего то искать? уставку преды, да и смысла нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Начать надо с инструментальной проверки ПУ. Нужно точно определить фактические погрешности системы учета. А потом уже и определяться с дальнейшими мероприятиями.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
1. Доступа к кабелю нет, а к счетчикам доступ есть?
Надо бы сначала клещами токи замерить и сравнить. 2. Если ТТ выбраны неправильно, то они могут давать погрешность. Мошность потребителя , судя по месячному потреблению примерно 10,5кВт. Если контрольный счетчик 3-х фазный, то ток по фазам примерно равен 15А. Следовательно ТТ должны быть ну пусть от 50/5 до 200/5. А по факту какие? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Задействовать только хрустальный шар! ![]() +100500 тема создана ночью от скуки и бессоницы... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23092 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
3х4 угу, посчитайте ещё 3х0,75 коллеги, не отвлекаемся, то что пишете, спасибо, в принципе сам знаю, я про определение врезки Ixtim в последнее время замечаю, что Ваши ответы как бы ни о чём, считайте за устное предупреждение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
угу, посчитайте ещё 3х0,75 Что же вы хотели при таких вводных? 8000/30/24 = 11 кВт. Для такой мощности 3х4 вполне справится. Других то данных нет. Не знаем мы и какие счетчики установлены, какие ТТ. А по сути вопроса поддерживаю Valerapol, нужно проверить учет, только после этого искать проблемы. Вы начали не с того конца. Сообщение отредактировал Null - 28.4.2017, 17:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 1:54 |
|
![]() |