![]() tn-c-s + счетчик + УЗО , Как же добавить УЗО в TN-C-S при наличии счетчика и расщепления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() tn-c-s + счетчик + УЗО , Как же добавить УЗО в TN-C-S при наличии счетчика и расщепления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2016 Пользователь №: 50018 ![]() |
Добрый день!
Столкнулся со следующие ситуацией - не могу нигде найти схему, для которой были бы выполнены все четыре условия: 1. В щиток заходит 4 провода (TN-C) 2. Затем происходит расщепление (становится TN-C-S) 3. Есть счетчик 4. Есть УЗО (1 штука 4-х полюсное) Схема вроде бы ясна, остался только один вопрос - что делать с нулём? Каков его путь от PEN и до потребителя, а потом обратно? Нарисовал схему которая, как мне кажется верна, скачать можно с файлообменника в формате PDF: https://cloud.mail.ru/public/HdSw/XVZqpaL24 Приклепил также файлик к теме. На ней мы видим, что нулевой проводник имеет следующую трассу: PEN на вводе - ГЗШ - Нулевая шина (маленькая - только для расщепления PEN'a) - Счетчик - УЗО - снова шина N (основная, на которую сажаются все нули) - распределительный автомат - потребитель - вторая шина N - УЗО - счетчик - первая шина N - ГЗШ- источник. Чем это объясняется: 1. Первая шина N нужна для того чтобы произошло расщепление, уже после которого требуется установить УЗО 2. Вторая шина N нужна уже для того чтобы на неё сажать все нули 3. Можно было бы обойтись одной шиной N (первой), после чего пустить ноль через УЗО в счетчик (в одну сторону), но тогда контур не замыкался бы через УЗО (фазы идут через УЗО,а ноль идёт от потребителя и сразу на нулевую шину затем дальше в источник) Естесственно вопрос не простой, не знаю где искать ответа, хотя данный случай, думаю по нашей стране чуть ли не самый распространенный в частном секторе или дачных кооперативах. Про то, как эту ситуацию решают местные электрики лучше не упоминать, это просто ахтунг! Страшно за людей который будут с этим жить.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Все верно вы нарисовали. Только в связи с тем, что первая шина N имеет один входящий и один отходящий проводник, то по сути это не место разветвления проводников, а часть одного проводника. Поэтому на правктике делают так, как показано на рис. А.3 из ГОСТ Р 51628. Т.е. нулевой провод берут сразу c PE шины без установки N шины.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2016 Пользователь №: 50018 ![]() |
Спасибо огромное! Только сразу возникли вопросы:
1. Почему на схеме А.3 из ГОСТа нет подключения заземляющего контура нашего дома к ГЗШ (повторное заземление) 2. По предложенной вами схеме на вводе требуется ставить 4х полюсный автомат и заводить в него ноль. На данный момент куплен 3х полюсный автомат. Отсюда развилка - либо мы делаем как в моей схеме (ноль от ГЗШ кидаем мимо вводного автомата сразу в счетчик и потом на УЗО), либо все таки надо ноль заводить на автомат (как я понял это более старая версия НТД) в таком случае можно ли к 3х полюсному автомату сбоку добавить 1 полюсный? глупый вопрос конечно, но я не проф.электрик, прошу извинить ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
1) Нестыковки в НТД - отдельная тема.
2) Коммутация нуля в TN как правило не требуется, но не запрещается. То, что на А.3 так нарисовано это один из возможных вариантов. Я ссылку на эту схему дал для понимания того, что N можно взять сразу с PE шины. У вас все правильно не надо ничего добавлять, тем более отдельно на ноль. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2016 Пользователь №: 50018 ![]() |
В таком случае спасибо огромное ещё раз.
Приложу исправленную схемку. Если в ней я что-то упустил - очень прошу указать.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Все хорошо, только если щит висит не в доме, а на столбе, то PE это не ГЗШ. Ну это так - мелочи обозначения. В остальном схема правильна.
Сообщение отредактировал Pantryk - 13.9.2016, 1:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(danv1k) Приложу исправленную схемку. Вводной ноль на счётчик выполнить неразрывным шлейфом!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Т.е. нулевой провод берут сразу c PE шины без установки N шины. При установке УЗО так на прокатит, УЗО сразу отключится. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Может вы не про ту N шину подумали? Я про ту, что сразу до счетчика. Т.е. УЗО стоит после деления на N и PE. С чего ему отключаться?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Может вы не про ту N шину подумали? Я про ту, что сразу до счетчика. Т.е. УЗО стоит после деления на N и PE. С чего ему отключаться? Цитата Т.е. нулевой провод берут сразу c PE шины без установки N шины. РЕ шина бывает только одна. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |