tn-c-s + счетчик + УЗО , Как же добавить УЗО в TN-C-S при наличии счетчика и расщепления

danv1k
сообщение 12.9.2016, 13:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 50018



Добрый день!
Столкнулся со следующие ситуацией - не могу нигде найти схему, для которой были бы выполнены все четыре условия:
1. В щиток заходит 4 провода (TN-C)
2. Затем происходит расщепление (становится TN-C-S)
3. Есть счетчик
4. Есть УЗО (1 штука 4-х полюсное)

Схема вроде бы ясна, остался только один вопрос - что делать с нулём? Каков его путь от PEN и до потребителя, а потом обратно?
Нарисовал схему которая, как мне кажется верна, скачать можно с файлообменника в формате PDF:
https://cloud.mail.ru/public/HdSw/XVZqpaL24
Приклепил также файлик к теме.
На ней мы видим, что нулевой проводник имеет следующую трассу:
PEN на вводе - ГЗШ - Нулевая шина (маленькая - только для расщепления PEN'a) - Счетчик - УЗО - снова шина N (основная, на которую сажаются все нули) - распределительный автомат - потребитель - вторая шина N - УЗО - счетчик - первая шина N - ГЗШ- источник.

Чем это объясняется:
1. Первая шина N нужна для того чтобы произошло расщепление, уже после которого требуется установить УЗО
2. Вторая шина N нужна уже для того чтобы на неё сажать все нули
3. Можно было бы обойтись одной шиной N (первой), после чего пустить ноль через УЗО в счетчик (в одну сторону), но тогда контур не замыкался бы через УЗО (фазы идут через УЗО,а ноль идёт от потребителя и сразу на нулевую шину затем дальше в источник)

Естесственно вопрос не простой, не знаю где искать ответа, хотя данный случай, думаю по нашей стране чуть ли не самый распространенный в частном секторе или дачных кооперативах. Про то, как эту ситуацию решают местные электрики лучше не упоминать, это просто ахтунг! Страшно за людей который будут с этим жить.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KOMPAS___dom2.pdf ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 14:33
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Все верно вы нарисовали. Только в связи с тем, что первая шина N имеет один входящий и один отходящий проводник, то по сути это не место разветвления проводников, а часть одного проводника. Поэтому на правктике делают так, как показано на рис. А.3 из ГОСТ Р 51628. Т.е. нулевой провод берут сразу c PE шины без установки N шины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danv1k
сообщение 12.9.2016, 16:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 50018



Спасибо огромное! Только сразу возникли вопросы:
1. Почему на схеме А.3 из ГОСТа нет подключения заземляющего контура нашего дома к ГЗШ (повторное заземление)
2. По предложенной вами схеме на вводе требуется ставить 4х полюсный автомат и заводить в него ноль. На данный момент куплен 3х полюсный автомат. Отсюда развилка - либо мы делаем как в моей схеме (ноль от ГЗШ кидаем мимо вводного автомата сразу в счетчик и потом на УЗО), либо все таки надо ноль заводить на автомат (как я понял это более старая версия НТД) в таком случае можно ли к 3х полюсному автомату сбоку добавить 1 полюсный? глупый вопрос конечно, но я не проф.электрик, прошу извинить icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 17:24
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



1) Нестыковки в НТД - отдельная тема.
2) Коммутация нуля в TN как правило не требуется, но не запрещается. То, что на А.3 так нарисовано это один из возможных вариантов. Я ссылку на эту схему дал для понимания того, что N можно взять сразу с PE шины. У вас все правильно не надо ничего добавлять, тем более отдельно на ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danv1k
сообщение 12.9.2016, 18:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 50018



В таком случае спасибо огромное ещё раз.
Приложу исправленную схемку. Если в ней я что-то упустил - очень прошу указать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KOMPAS___dom2.pdf ( 22.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.9.2016, 1:06
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Все хорошо, только если щит висит не в доме, а на столбе, то PE это не ГЗШ. Ну это так - мелочи обозначения. В остальном схема правильна.

Сообщение отредактировал Pantryk - 13.9.2016, 1:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.9.2016, 10:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(danv1k)
Приложу исправленную схемку.
Вводной ноль на счётчик выполнить неразрывным шлейфом!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.9.2016, 11:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Pantryk @ 12.9.2016, 15:33) *
Т.е. нулевой провод берут сразу c PE шины без установки N шины.

При установке УЗО так на прокатит, УЗО сразу отключится.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.9.2016, 12:59
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Может вы не про ту N шину подумали? Я про ту, что сразу до счетчика. Т.е. УЗО стоит после деления на N и PE. С чего ему отключаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.9.2016, 7:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Pantryk @ 15.9.2016, 12:59) *
Может вы не про ту N шину подумали? Я про ту, что сразу до счетчика. Т.е. УЗО стоит после деления на N и PE. С чего ему отключаться?

Цитата
Т.е. нулевой провод берут сразу c PE шины без установки N шины.

РЕ шина бывает только одна.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения