поиск обрыва кабеля в земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
поиск обрыва кабеля в земле |
| Гость_vladkis_* |
19.10.2016, 0:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые форумчане,
просьба помочь советом. Сделал себе подземную подводку электропитания в СНТ в Подмосковье бронированным кабелем длиной примерно 150 м, глубина примерно 0,5 м - на краю оврага. Так мне показалось проще и короче рыть траншею. На мою беду произошло через год сползание грунта и кабель порвался. Кругом сегодня вдоль трассы кабеля трава и поросль, понять сегодня, где порвался кабель, не могу. Трасса "замылилась". Трассу помню с точностью метров 3-5 ... Вопрос. Как простыми средствами найти место, где находится конец порванного кабеля с одной и другой стороны? То есть пройти по трассе до места обрыва ? Предполагаю раскопать и починить. Конечно, я могу кабель просто выкопать и дойти до точки разрыва, но неохота так тупо действовать. На оплетку или любую жилу, в принципе, я могу подать сигнал, так как они не заземлены (видимо чулок наружной изоляции их защищает). Какое относительно недорогое оборудование позволило бы найти эти места ? Заранее благодарю за совет. |
|
|
vladkis поиск обрыва кабеля в земле 19.10.2016, 0:47
savelij® Не дорогое оборудование относительно чего?
Предлож... 19.10.2016, 10:37
ez81 Самое недорогое это откопать 100% истины 19.10.2016, 20:10
-Mike- Можно попытаться использовать обычный китайский пр... 20.10.2016, 5:53
rosck Цитата(-Mike- @ 20.10.2016, 6:5... 20.10.2016, 18:39
Ixtim Цитата(vladkis @ 19.10.2016, 1:47) Вопрос... 23.10.2016, 6:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 13:14 |
|
|
|
|