tn-c-s + счетчик + УЗО , Как же добавить УЗО в TN-C-S при наличии счетчика и расщепления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
tn-c-s + счетчик + УЗО , Как же добавить УЗО в TN-C-S при наличии счетчика и расщепления |
12.9.2016, 13:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2016 Пользователь №: 50018 |
Добрый день!
Столкнулся со следующие ситуацией - не могу нигде найти схему, для которой были бы выполнены все четыре условия: 1. В щиток заходит 4 провода (TN-C) 2. Затем происходит расщепление (становится TN-C-S) 3. Есть счетчик 4. Есть УЗО (1 штука 4-х полюсное) Схема вроде бы ясна, остался только один вопрос - что делать с нулём? Каков его путь от PEN и до потребителя, а потом обратно? Нарисовал схему которая, как мне кажется верна, скачать можно с файлообменника в формате PDF: https://cloud.mail.ru/public/HdSw/XVZqpaL24 Приклепил также файлик к теме. На ней мы видим, что нулевой проводник имеет следующую трассу: PEN на вводе - ГЗШ - Нулевая шина (маленькая - только для расщепления PEN'a) - Счетчик - УЗО - снова шина N (основная, на которую сажаются все нули) - распределительный автомат - потребитель - вторая шина N - УЗО - счетчик - первая шина N - ГЗШ- источник. Чем это объясняется: 1. Первая шина N нужна для того чтобы произошло расщепление, уже после которого требуется установить УЗО 2. Вторая шина N нужна уже для того чтобы на неё сажать все нули 3. Можно было бы обойтись одной шиной N (первой), после чего пустить ноль через УЗО в счетчик (в одну сторону), но тогда контур не замыкался бы через УЗО (фазы идут через УЗО,а ноль идёт от потребителя и сразу на нулевую шину затем дальше в источник) Естесственно вопрос не простой, не знаю где искать ответа, хотя данный случай, думаю по нашей стране чуть ли не самый распространенный в частном секторе или дачных кооперативах. Про то, как эту ситуацию решают местные электрики лучше не упоминать, это просто ахтунг! Страшно за людей который будут с этим жить.
Прикрепленные файлы
|
|
|
danv1k tn-c-s + счетчик + УЗО 12.9.2016, 13:52
Pantryk Все верно вы нарисовали. Только в связи с тем, что... 12.9.2016, 14:33
Nail Цитата(Pantryk @ 12.9.2016, 15:33) Т.е. н... 15.9.2016, 11:28
danv1k Спасибо огромное! Только сразу возникли вопрос... 12.9.2016, 16:10
Pantryk 1) Нестыковки в НТД - отдельная тема.
2) Коммутац... 12.9.2016, 17:24
danv1k В таком случае спасибо огромное ещё раз.
Приложу и... 12.9.2016, 18:09
Pantryk Все хорошо, только если щит висит не в доме, а на ... 13.9.2016, 1:06
Rezo Цитата(danv1k)Приложу исправленную схемку. Вводной... 15.9.2016, 10:34
Pantryk Может вы не про ту N шину подумали? Я про ту, что ... 15.9.2016, 12:59
Nail Цитата(Pantryk @ 15.9.2016, 12:59) Может ... 16.9.2016, 7:02![]() ![]() ![]() |
|