Штырь заземления на корпусе щита , Стоит ли заземлять корпус?

Здравствуйте...
сообщение 23.8.2016, 14:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49871



Здравствуйте! Есть большой щит из нержавейки IP56, внутрь которого помещены:
1. Электромагнитные клапаны (напряжение 24В постоянного тока)
2. Реле давления (искробезопасное) 24В пост.тока
3. Распределительная клеммная коробка к которой подключаются данные клапаны и реле.

У каждого из приведенных выше элементов есть зажим заземления на корпусе,в том числе и у клеммной коробке. Подключение осуществляется следующим образом: приходят 2 внешних кабеля многожильных, они распределяются на клеммы, с клемм происходит подключение к электромагнитам и реле.
Необходимо ли заземлять сам щит IP56? Просьба обосновать Гостами и ПУЭ.

В кабеле проходит жила PE. кабель четырех-жильный контрольный. Напряжение 27 В пост.тока. Если я на корпусе щита поставлю зажим заземления, что к нему подвести с внутренней стороны(опять же внутри корпуса), т.е. надо получается от зажима заземления клеммной коробки, электромагнитов вести заземляющий кабель с наконечником к этому зажиму? Сколько подключений можно проводить к зажиму и каким образом проводится заземление внешнее(т.е. с внешней стороны надо подключать к этому зажиму провод от какой либо шины). И вообще заземление всегда проводиться с двух сторон в опасных зонах?(т.е. понятно что с внешней стороны, где-то во в безопасной зоне стоит шина заземления от которой начинает проводиться заземления по агрегатам, но в конечной точке от агрегата снова должно быть подключение к другой шине?)Если можно графически представить упрощенно как в общих случаях проводиться заземление начиная от начальной точки до самой конечной(как оно ведется и в каких точках заканчивается).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Случайный_*
сообщение 18.9.2016, 15:00
Сообщение #2





Гости






Согласно ГОСТ Р 50571 (МЭК 364) заземление или зануление открытых проводящих частей электроустановок следует выполнять:
1) при номинальном напряжении более 50 В переменного тока или более 120 В постоянного тока – во всех электроустановках;
2) при номинальных напряжениях выше 25 В переменного тока или выше 60 В постоянного тока – в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках.

Для обеспечения электробезопасности согласно стандарту МЭК 364-4-41-1992 требуется выполнять заземление или зануление электроустановок:
1) при номинальном напряжении более 50 В переменного тока (действующее значение) или более 120 В постоянного (выпрямленного) тока – во всех электроустановках;
2) при номинальных напряжениях выше 25 В переменного тока (действующее значение) или выше 60 В выпрямленного тока – только в
помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках.
Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 25 В переменного тока или до 60 В выпрямленного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок.

Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
а) электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;
б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях.
Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

Поэтому НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ по поводу заземления внутренних элементов в шкафу, достаточно заземлить сам шкаф.