помогите подобрать кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите подобрать кабель |
| Гость_Гость_алексей_*_* |
30.8.2016, 19:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день! не так давно приобрел в гск гараж, и столкнулся с такой проблемой: воздушный компрессор мощностью 2 квт в нем не работает, при наборе небольшого давления двигатель начинает с трудом себя проворачивать. пообщавшись с соседями, выяснил, что на весь гск от поставщика протянут двухжильный медный провод (сеть 220). председатель гск предлагает мне только один вариант - самостоятельно протянуть кабель от поставщика до моего гаража, а это почти 400 м. так вот вопрос: если использовать двухжильный сип-кабель, то какого сечения он нужен? ах, да, пиковая нагрузка у меня предполагается где-то 5-6 квт. извините, что коряво излагаю, далек от этой темы. буду благодарен за советы
|
|
|
Гость_алексей_* помогите подобрать кабель 30.8.2016, 19:27
Инк Добрый вечер. У СИП сечением 35 кв. мм падение нап... 30.8.2016, 23:45
Искра 400 м для Вас накладно будет. Посчитайте: стоит ли... 31.8.2016, 5:18
с2н5он не легче ДЭСку купить? 400 м. запросто могут стыри... 31.8.2016, 7:22
Гость_алексей_* т.е. я правильно понял - СИП 2*25 не подойдет? нуж... 31.8.2016, 12:53
Инк Правильно. Да и 35 маловато будет, если напряжение... 31.8.2016, 22:32
Гость_алексей_* Всем спасибо! попробую все же протянуть сип 4*... 1.9.2016, 13:19
Искра Цитата(Гость_алексей_* @ 1.9.2016, 13:19)... 2.9.2016, 6:09
Инк Жилы вероятно будут подключаться в параллель по 2.... 2.9.2016, 8:20![]() ![]() ![]() |
|