Выбор автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбор автоматов |
1.9.2016, 13:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2016 Пользователь №: 49928 |
Здравствуйте!
Необходимо рассчитать номинальные токи и токи кз и понять, будут ли эффективны существующие автоматы (на 32 и 250 ампер).
|
|
|
|
|
1.9.2016, 18:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И шо ви таки понимаете под эффективностью автомата?
-------------------- |
|
|
1.9.2016, 23:19
Сообщение
#3
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Еще не плохо рассчитать эффективность прокладки линии от ЧРП до двигателя.
|
|
|
2.9.2016, 0:26
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2016 Пользователь №: 49928 |
Под эффективностью понимаю проверку чувствительности, то есть не сработает ли автомат в нормальном режиме, или при пусковых токах.
|
|
|
|
|
2.9.2016, 10:22
Сообщение
#5
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У вас для этого совсем нет данных. Я имею ввиду ни токов нормального режима, ни пусковых. Ну может только сам двигатель и то, из-за наличия ЧРП не так все однозначно.
|
|
|
2.9.2016, 11:46
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2016 Пользователь №: 49928 |
Тогда подскажите где здесь в расчёте откровенный бред
|
|
|
2.9.2016, 19:37
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В первой строчке( в ней неправильные размерности) и дальше по расчету, где подставлются величины, не оговоренные в условиях задачи. При расчете сопротивления кабельной линии его приняли как чисто индуктивное, хотя у кабельной линии активная составляющая больше индуктивной. Ну и вообще это расчет токов КЗ а не нормального режима и пусковых. Ну да ладно. Нашли какой-то ток КЗ, а дальше вы его куда примените?
|
|
|
|
|
5.9.2016, 10:16
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2016 Пользователь №: 49928 |
- Проверю, что номинальный ток выключателя больше нормального расчётного тока;
- Из токов кз проверю включающую/отключающую способности выключателя. |
|
|
5.9.2016, 12:00
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Хс=(Uнн)^2 /Sк/1000 = 400*400/10/1000=16 мОм , а у вас 1.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 10:57 |
|
|
|
|