Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор автоматов

дед панас
сообщение 1.9.2016, 13:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2016
Пользователь №: 49928



Здравствуйте!
Необходимо рассчитать номинальные токи и токи кз и понять, будут ли эффективны существующие автоматы (на 32 и 250 ампер).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.9.2016, 18:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9309
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И шо ви таки понимаете под эффективностью автомата?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.9.2016, 23:19
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Еще не плохо рассчитать эффективность прокладки линии от ЧРП до двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед панас
сообщение 2.9.2016, 0:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2016
Пользователь №: 49928



Под эффективностью понимаю проверку чувствительности, то есть не сработает ли автомат в нормальном режиме, или при пусковых токах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.9.2016, 10:22
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У вас для этого совсем нет данных. Я имею ввиду ни токов нормального режима, ни пусковых. Ну может только сам двигатель и то, из-за наличия ЧРП не так все однозначно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед панас
сообщение 2.9.2016, 11:46
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2016
Пользователь №: 49928



Тогда подскажите где здесь в расчёте откровенный бред icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.9.2016, 19:37
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В первой строчке( в ней неправильные размерности) и дальше по расчету, где подставлются величины, не оговоренные в условиях задачи. При расчете сопротивления кабельной линии его приняли как чисто индуктивное, хотя у кабельной линии активная составляющая больше индуктивной. Ну и вообще это расчет токов КЗ а не нормального режима и пусковых. Ну да ладно. Нашли какой-то ток КЗ, а дальше вы его куда примените?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед панас
сообщение 5.9.2016, 10:16
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.9.2016
Пользователь №: 49928



- Проверю, что номинальный ток выключателя больше нормального расчётного тока;
- Из токов кз проверю включающую/отключающую способности выключателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.9.2016, 12:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18405
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Хс=(Uнн)^2 /Sк/1000 = 400*400/10/1000=16 мОм , а у вас 1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему