Метод контурных токов , Расчёт выполнен не нахожу ошибкипомогите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Метод контурных токов , Расчёт выполнен не нахожу ошибкипомогите |
29.8.2016, 19:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 29.8.2016 Пользователь №: 49908 |
Всем доброго времени суток. Выполняю расчёт по электротехнике, делаю всё вроде правильно, но может ли быть такая погрешность, которая указана в конце?
Прикрепленные файлы
|
|
|
Maximusin Метод контурных токов 29.8.2016, 19:26
Dimka1 не может. рис. 2 не отображается
второе уравнение... 29.8.2016, 20:33
Maximusin Рисунок 2 не так важен, направление токов всё равн... 29.8.2016, 21:02
Dimka1 Я не вижу направления контурных токов на схеме.
У... 29.8.2016, 21:34
Maximusin А вы для получения системы уравнений использовали ... 29.8.2016, 22:26
Dimka1 Ваши днные, начиная с z1,z2,z3 e1,e3 29.8.2016, 22:31
Maximusin Чисто математически - оно бы так и было, но как и ... 29.8.2016, 22:39
Dimka1 Я в исходных данных ошибку допустил. Пересчитал.
П... 29.8.2016, 23:00
Maximusin А ведь комплексная мощность высчитывается переводо... 29.8.2016, 23:11
Dimka1 см. доп. комментарий вверху.
Получилось? 29.8.2016, 23:14
Maximusin Как у вас угол отрицательный получился? При перево... 29.8.2016, 23:18
Dimka1 Когда ищут мощность, то ЭДС домножают не на ток, а... 29.8.2016, 23:23
Maximusin Вот она и ошибка была, слона я и не заметил. Спаси... 29.8.2016, 23:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 12:39 |
|
|
|
|