Распределительный щиток в однушке

nail361
сообщение 24.8.2016, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.8.2016
Пользователь №: 49883



Делаю ремонт в однокомнатной квартире, на данный момент есть только ввод в квартиру и вводный автомат на 40А. Полазил по интернету и решил составить схему самостоятельно. Прошу посмотреть и сказать всё ли верно:

Прикрепленное изображение


На ванную узо 10мА, т.к. влажное помещение. На один автомат стиралка и душевой бокс(всякий там гидромассаж), а на другой бойлер и розетка будет в шкафчике рядом с раковиной.
Второй УЗО 40А и 30мА защищённый автоматом на 32А это все розетки оставшиеся в квартире и кондей. На схеме первая пиктограмма розетки и ей автомат на 16А - это группа розеток на комнату(компьютер + телевизор + свободная розетка под различные устройства) и на прихожую одна розетка, следующая пиктограмма розетки это холодильник + вытяжка + кофеварка какая-нибудь, следующая пиктограмма розетки это микроволновка + любой электроприбор кухонный.
Третий УЗО это освещение во всей квартире, разделил на 2 автомата по 10А, 1-ый это комната и прихожая, второй это ванная и кухня. Везде будут светодиоды в натяжном потолке.
И последний УЗО это отдельный провод на электрическую варочную панель и электрический духовой шкаф.

Сразу заметил сам, что не существует в природе или просто нет в продаже УЗО 40A 10мА, какие варианты замены тогда на этом узле?

Сообщение отредактировал nail361 - 24.8.2016, 17:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 24.8.2016, 18:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1027
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Как по мне, я бы УЗО на освещение выкинул. И, надеюсь N шины изолированы друг от друга?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.8.2016, 20:10
Сообщение #3





Гости






Как по мне, я бы УЗО 30 мА на освещение обязательно поставил. Через пару лет это будет обязательным.
УЗО 10 мА заменить на 30 мА. Все УЗО типа А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.8.2016, 21:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 24.8.2016, 21:10) *
Через пару лет это будет обязательным.

Вы разработчик нормативки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nail361
сообщение 24.8.2016, 22:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.8.2016
Пользователь №: 49883



УЗО на свет не буду экономить и оставлю, малоли что, пара тыщ сможет спасти жизнь возможно. А насчет замены 10мА на 30мА нормально будет? Это ведь в ванную, там кругом влага. В остальном я так понимаю схема правильная? И да, N шины друг от друга изолированы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2016, 0:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если на полу по колено вода, ставьте 10


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nail361
сообщение 25.8.2016, 9:28
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.8.2016
Пользователь №: 49883



Спасибо за ответы. Хотелось бы услышать мнение хотя бы ещё пары человек относительно схемы и можно приступать к сборке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2016, 9:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(nail361 @ 25.8.2016, 9:28) *
Хотелось бы услышать мнение хотя бы ещё пары человек ...

Решили воспользоваться "помощью зала", поэтому количество одобрений играет роль?
Тогда принимайте... icon_wink.gif
УЗО все взять 40/0,03
АВ 32А перед УЗО выбросить за ненадобностью.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения