Стабилизатор под электрический триммер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизатор под электрический триммер |
Гость_Артёмм_* |
22.8.2016, 10:11
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые специалисты !
На форуме ответа на свой вопрос не нашел, поэтому создаю новую. Имеется электрический триммер на даче с номинальной мощностью 1кВт. Имеется напряжение в сети скачущее 150-210 Вт. В связи с таким напряжением, косилка не набирает нормально оборотов для комфортного исполнения своих функций. В связи с этим хочу взять стабилизатор. Вопрос какой - не знаю какая пусковая мощность у триммера, в паспорте нет такой информации, но подозреваю не более в 3,4 раза но номинальной, поэтому Стабилизатора на 5кВт должно вполне хватить. Но все равно сомнения есть, так что просьба подтвердить или опровергнуть мое мнение. PS: в идеале надо купить бензиновый тримеер и не париться, но пока жив электро - жаба душит покупать за ~15 нормальный бензиновый, тем более с таким напряжением в сети мне стабилизатор еще для чего нибудь понадобится. |
|
|
|
22.8.2016, 12:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
4-6 раз от номинальной, при наличии плавного пуска триммера поменьше.
Вот только стабилизатор, может ухудшить общую ситуацию в сети, соседи начнут жаловаться на Вас( "зуб точить"). Неплохо бы выяснить как с напряжением у соседей, и в чем причина столь низкого напряжения. Слабый трансформатор, слабая сеть, неисправность в сети. Может лучше купить бензотриммер и не портить отношения с соседями.? |
|
|
22.8.2016, 13:26
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Ваш стабилизатор может вызвать подобную реакцию соседей.
|
|
|
22.8.2016, 13:38
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Уважаемый "специалист Сергей ДД" - а теперь расскажите, поподробнее, как может стабилизатор привести к проблеме у соседей?
Вы принцип работы стабилизатора представляете, можете толково обьяснить? |
|
|
|
22.8.2016, 15:18
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вытягивание напряжении фазы происходит не волшебным образом, а за счет дополнительных затрат энергии. Это выражается в увеличении потребляемого тока от сети. Это в свою очередь при слабой сети приводит к еще большей просадке напряжения. Т.е. вы делаете лучше у себя за счет того, что делаете соседу хуже.
|
|
|
22.8.2016, 15:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2787 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
жаба душит покупать за ~15 нормальный бензиновый, тем более с таким напряжением в сети мне стабилизатор еще для чего нибудь понадобится. Месяц назад купил бензотример из Китая DDE с разъёмной штангой и редуктором 1,37 л.с. за 6800 р. Качественный стабилизатор на 5 КВт обойдётся дороже. -------------------- |
|
|
22.8.2016, 16:13
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Мощности стабилизатора хватит для запуска. 1 кВт вытянуть стабилизатором можно, даже на слабой сети, если конечно ,сеть ещё значительно не просядет. При запуске будет сильный перекос в линии, что может вызвать сбои у других потребителей. Поэтому не стоит делать частых пусков и остановок.
|
|
|
|
22.8.2016, 20:13
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Уважаемый "специалист Сергей ДД" - а теперь расскажите, поподробнее, как может стабилизатор привести к проблеме у соседей? Вы принцип работы стабилизатора представляете, можете толково обьяснить? Принцип работы стабилизатора я представляю, если Вас интересует открывайте отдельную темку и мы вместе обсудим. Ну ... , а как может стабилизатор привести к проблеме у соседей? Очень просто. Увеличивая стабилизатором напряжение на выходе при постоянной мощности, мы увеличиваем ток в сети на входе стабилизатора, тем самым просаживая напряжение у соседей еще больше. Причем при 220 В 1 кВт, это 4,5А, при 170 В это уже 5,8А. Дальше больше. Т.е. вы делаете лучше у себя за счет того, что делаете соседу хуже. Как мы это любим. Потому, я не сторонник стабилизаторов. Я за ограничение мощности потребителям, но если уж дали 15 кВт, то нормального качества. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 17:09 |
|