![]() Ноль на корпусе ЩЭ , Почему нельзя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ноль на корпусе ЩЭ , Почему нельзя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
В жилом доме в ВРУ PE и N соединены. Дальше в этажных щитах на разных шинах. Почему нельзя соединять их в ЩЭ? На пальцах - что может случиться?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В жилом доме в ВРУ PE и N соединены. Скажем, их еще не разделили. Дальше в этажных щитах на разных шинах. Почему нельзя соединять их в ЩЭ? На пальцах - что может случиться? На пальцах, при обрыве рабочего нуля(совмещенного и не заземленного на контур) после места заземления, потенциал появится на защитном проводнике, а значит и на крпусе прибора. В жилом доме, ВРУ РЕN присоединяют (заземляют) к контуру заземления.После разделения, по защитному(РЕ) ток в нормальном режиме не течет, только при аварии(КЗ). По N течет рабочий ток, а значит и есть потенциал относительно "Земли" и РЕ, хоть маленький но есть. Если заземлять корпуса эл приборов через N значит, корпус будет под потенциалом, относительно настоящей "земли", например кухонного крана, батареи и т.п. Ну, а если по настоящему объяснять, там куча токов разных, время отключения автоматов, потенциал появляющийся на корпусе, время воздействия и т.п. к этому надо еще привязать СУП(Система Уравнивания Потенциалов) в целом, ещё можно прибавить защиту от перенапряжений с ОПНами, перекоса фаз, повышенного и пониженного напряжения, грозозащиту на металической крыше и антеннофидерного устройства с мачтами. Проще не задумываться, почему, а сделать как требуют ПУЭ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 19:02 |
|
![]() |