есть разница с точки зрения корекности в электротехническом смысле между этим подключением:
![]() и вот этим: ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Провода соединены попарно. Скорее всего так сделано потому, что нагреватели в поверхности разделены на две группы.
А вот как именно они разделены - есть два варианта: ![]() |
![]() |
|
Гость_Hidevs_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо подключил по первой схеме, все работает отлично
пробовал по второй вырубает сразу автомат на 32А |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |