УЗО в 2-проводную сеть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО в 2-проводную сеть |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
11.8.2016, 17:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Проверьте, пожалуйста, схему включения УЗО в 2-проводку. Дом старый на вводе в квартиру фаза и скорее всего ноль. Аллюминий, наверное 6мм. Правильно ли такое включение УЗО если проводка в квартире новая 3-жилка?
|
|
|
Гость_Владимир_* УЗО в 2-проводную сеть 11.8.2016, 17:22
haramamburu Правильно, 3ю жилу никуда не подключать
Вопрос тол... 11.8.2016, 18:05
serafim Цитата(haramamburu @ 11.8.2016, 18:05) Пр... 15.8.2016, 21:30
Костян челябинский НЕТ 16.8.2016, 4:19
serafim Цитата(Костян челябинский @ 16.8.2016, 4... 16.8.2016, 10:25
Костян челябинский НЕТ 16.8.2016, 10:38
serafim Цитата(Костян челябинский @ 16.8.2016, 10... 16.8.2016, 12:11
Костян челябинский Никак. Приборы 1 класса изоляции в таких домах по ... 16.8.2016, 12:26
ЛЕША Цитата(Костян челябинский @ 16.8.2016, 16... 16.8.2016, 12:36
serafim Цитата(Костян челябинский @ 16.8.2016, 12... 16.8.2016, 12:51
ЛЕША Фото щита давайте.
Панелька 1998 года постройки. С... 16.8.2016, 13:04
serafim Цитата(ЛЕША @ 16.8.2016, 13:04) Фото щита... 17.8.2016, 12:51
serafim ок, постараюсь сделать в ближайшее время 16.8.2016, 13:24
ЛЕША У нас с вами старый жилой фонд. Повторюсь: у меня ... 17.8.2016, 14:30
serafim у меня слову дом еще старее, 1975 года постройки.
... 17.8.2016, 14:46
haramamburu serafim, не стоит, рискуете 17.8.2016, 16:04
serafim пожалуйста, уточните чего именно не стоит делать, ... 17.8.2016, 16:06
haramamburu дом 75 года... какой защитный нуль (ре)?
если и сд... 17.8.2016, 16:16
serafim спасибо за ответ, простите, но я не очень понял о ... 17.8.2016, 16:18
haramamburu короче.... не стоит ничего никуда соединять 17.8.2016, 16:33
ЛЕША Варианты:
1. РЕ-проводник никуда не подключаете - ... 17.8.2016, 16:33
serafim ЛЕША, спасибо за развернутый ответ, многое стало п... 17.8.2016, 16:46
Костян челябинский ДА 18.8.2016, 18:45
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 18.8.2016, 18... 19.8.2016, 1:37
Костян челябинский Цитата(Roman D @ 19.8.2016, 3:37) Но мало... 22.8.2016, 11:22
serafim Есть какие-либо требования относительно расстояния... 22.8.2016, 11:36
haramamburu serafim, Да пожалуйста. 22.8.2016, 11:37![]() ![]() ![]() |
|