Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подбор кабеля для присоединения резервного источника (ДЭС)

ORGANIZM®
сообщение 3.8.2016, 10:20
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Всем хау! Вопрос такой. Генератор дизельный надо поставить. Рядом с ТП. Ну и, собственно, нужна помощь. Каким бы кабелем его присоединить к переключателю нагрузки, если известна мощность станции - 580 кВа. Отдельными жилами, допустим алюминиевыми, по 150 мм.кв. по три штуки на каждую фазу или еще какие соображения есть? Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 3.8.2016, 11:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Отдельными жилами не получится, будут большие проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan 1
сообщение 3.8.2016, 11:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698



ORGANIZM®..
Мало информации. Желательно какой мощности нагрузка предполагаемая, модель генератора и номинал и тип АВ на выходе генератора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 3.8.2016, 13:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Нагрузка предполагается в пределах мощности ДЭС. То есть, до 420 кВт. Модель генератора AKSA AD 580. Вот такое что-то http://www.energo-motors.com/dizelnaya-ele...-ad-580-420-kvt

Null, Если жилами не получится, то как вообще присоединять? Шинами нет возможности. Отдельные жилы меньше нагревались бы, чем если использовать кабели в параллель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2016, 13:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может ошибаюсь, но хватит двух проводов по меди на 150 на фазу (речь о воздухе), ну или 3 по люминию


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.8.2016, 14:34
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Отдельные жилы меньше нагревались бы, чем если использовать кабели в параллель.

Цитата
2.2.14. В токопроводах переменного тока с симметричной нагрузкой при токе 1 кА и более рекомендуется, а при токе 1,6 кА и более следует предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях от воздействия магнитного поля.

У нас получается до 1 кА, поэтому проводами тоже вариант и без заморочек по снижению потерь электроэнергии. Другое дело как это состыкуется по конструктиву с ДЭС и с ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 3.8.2016, 15:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Спасибо, братья, за своевременное участие в решении проблемы. По три штуки заложу 1*150 алюминия и закопаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2016, 16:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



провод закапывать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.8.2016, 17:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Можно и не провод, а кабель, АВВГ 1х150, только вот среда если не агрессивная и нет вероятности мех.повреждений ибо на одножильные бронированные там тоже запреты есть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.8.2016, 17:48
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
По три штуки заложу 1*150 алюминия и закопаю.

А вот так делать не надо. Если будете закапывать, то скорее всего бронированные, а тут уже есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Цитата
521.5.1 Проводники, заключенные в ферромагнитные оболочки, должны прокладываться таким обра-
зом, чтобы все проводники каждой цепи, включая защитный проводник каждой цепи, находились в одной
оболочке. В местах, где электропроводки проходят через ферромагнитный контур, они должны быть распо-
ложены так, чтобы все проводники были окружены ферромагнитным материалом.
521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должныиспользоваться для цепей переменного тока.

Так что тогда уже придется в землю закапывать 4-х жильные кабели.

Или строить канализацию и затягивать не бронированные одножильные кабели, засовывая в каждую трубу по фазе и ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 4.8.2016, 8:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Благодарю. Полезные нюансы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 12:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены