![]() Подбор кабеля для присоединения резервного источника (ДЭС) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подбор кабеля для присоединения резервного источника (ДЭС) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Всем хау! Вопрос такой. Генератор дизельный надо поставить. Рядом с ТП. Ну и, собственно, нужна помощь. Каким бы кабелем его присоединить к переключателю нагрузки, если известна мощность станции - 580 кВа. Отдельными жилами, допустим алюминиевыми, по 150 мм.кв. по три штуки на каждую фазу или еще какие соображения есть? Благодарю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Отдельными жилами не получится, будут большие проблемы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.10.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 9698 ![]() |
ORGANIZM®..
Мало информации. Желательно какой мощности нагрузка предполагаемая, модель генератора и номинал и тип АВ на выходе генератора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Нагрузка предполагается в пределах мощности ДЭС. То есть, до 420 кВт. Модель генератора AKSA AD 580. Вот такое что-то http://www.energo-motors.com/dizelnaya-ele...-ad-580-420-kvt
Null, Если жилами не получится, то как вообще присоединять? Шинами нет возможности. Отдельные жилы меньше нагревались бы, чем если использовать кабели в параллель. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может ошибаюсь, но хватит двух проводов по меди на 150 на фазу (речь о воздухе), ну или 3 по люминию
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Отдельные жилы меньше нагревались бы, чем если использовать кабели в параллель. Цитата 2.2.14. В токопроводах переменного тока с симметричной нагрузкой при токе 1 кА и более рекомендуется, а при токе 1,6 кА и более следует предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях от воздействия магнитного поля. У нас получается до 1 кА, поэтому проводами тоже вариант и без заморочек по снижению потерь электроэнергии. Другое дело как это состыкуется по конструктиву с ДЭС и с ТП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Спасибо, братья, за своевременное участие в решении проблемы. По три штуки заложу 1*150 алюминия и закопаю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
провод закапывать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Можно и не провод, а кабель, АВВГ 1х150, только вот среда если не агрессивная и нет вероятности мех.повреждений ибо на одножильные бронированные там тоже запреты есть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата По три штуки заложу 1*150 алюминия и закопаю. А вот так делать не надо. Если будете закапывать, то скорее всего бронированные, а тут уже есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Цитата 521.5.1 Проводники, заключенные в ферромагнитные оболочки, должны прокладываться таким обра- зом, чтобы все проводники каждой цепи, включая защитный проводник каждой цепи, находились в одной оболочке. В местах, где электропроводки проходят через ферромагнитный контур, они должны быть распо- ложены так, чтобы все проводники были окружены ферромагнитным материалом. 521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должныиспользоваться для цепей переменного тока. Так что тогда уже придется в землю закапывать 4-х жильные кабели. Или строить канализацию и затягивать не бронированные одножильные кабели, засовывая в каждую трубу по фазе и ноль. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Благодарю. Полезные нюансы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 12:39 |
|
![]() |