Привет всем! Может кто поможет разобраться с пересчетом данных по замерам
Верны ли эти формулы ? Пересчет сопротивления изоляции R1 измеренного при температуре t1, к температуре t2 производится по формуле R2=K2R1, если t2>t1, или R2=R1/K2, Если измерения проведены при разной температуре, то результаты пересчитывают. Как и в случае пересчета R60, если температура t2 на которую нужно пересчитать tg d, больше той (t1), при которой выполнены измерения, то: tgd2= К1 tgd1, если же t2 <t1, то tgd2= tgd1/К1, |
|
|
|
|
| Гость_Гость Рин_* |
3.8.2016, 13:24
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Т2 наибольшая температура, Т1-наименьшая температура,
Rприв=RИзм*К2 - изоляция Тангенс та же формула только умноженная на К1. Значение имеет только разница температур. Есть специальная таблица и методика выполнения измерений. |
|
|
2.9.2016, 13:27
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Пересчёт на каком оборудовании? Есть Методичка ОГРЭС по пересчёту сопротивления изоляции и Тангенса для разного оборудования.... К примеру, на современных вводах с рип изоляцией тангенс не пересчитывается и не приводится к температуре.
|
|
|
6.9.2016, 9:24
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
На вводах, тангенс никогда не пересчитывал и не приводил к заводским, этого и не требовалось.
Пересчитывается R60 и tg для обмоток трансов. |
|
|
|
|
6.9.2016, 10:50
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
|
|
|
6.9.2016, 11:53
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Заводские обычно при 20градусах и шли, хотя по разному было. Сравнивались с заводскими измерениями, имею ввиду в процессе наладки.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|