Контроль напряжения нулевой последовательности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроль напряжения нулевой последовательности |
1.8.2016, 19:54
Сообщение
#1
|
|||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я тут на досуге читал про измерительные трансформаторы напряжения - хотел бы кое-что прояснить. Рассмотрим два примера: Здесь первичная обмотка измерительного трансформатора включена последовательно между нейтралью генератора и землёй. Если я всё правильно представляю, смысл данной схемы такой: При штатном режиме работы сети напряжения трёх фаз генератора симметричны, ток в обмотках измерительного трансформатора(в дальнейшем - ИТ) отсутствует, вольтметр в цепи измерения показывает ноль. В случае замыкания одной из фаз на землю, через первичную обмотку ИТ начинает протекать ток КЗ этой фазы. Этот ток создаёт вокруг первичной обмотки ИТ магнитное поле, наводящее ЭДС в его вторичной обмотке. Под действием этой ЭДС срабатывает защитное реле(не знаю, правда, как оно работает), а вольтметр, включенный параллельно с реле, показывает напряжение вторичной обмотки ИТ, называемое также "напряжением нулевой последовательности". Здесь обмотки измерительной цепи соединены по схеме разомкнутого треугольника. Насколько я понял, при штатном режиме работы сети ЭДС в этих обмотках наводятся симметричными магнитными потоками обмоток первичной цепи, а, поскольку эти потоки сдвинуты на треть периода относительно друг друга, суммарная ЭДС, действующая в контуре измерительной цепи, равна нулю. В случае же обрыва или замыкания фазы первичной цепи на землю, напряжение этой фазы стремится к нулю, нарушается симметрия фазных напряжений первичной и, следовательно, вторичной(измерительной) цепи, вследствие чего в измерительной цепи ИТ появляется напряжение нулевой последовательности, ведь векторная сумма всех ЭДС, действующих в обмотках этой цепи, больше не равна нулю. Но я вот чего не могу понять: Почему на всех подобных схемах обмотки измерительной цепи обязательно заземляются? Заметил такую закономерность и при подключении трёхфазных счётчиков через трансформаторы тока - там на схемах тоже нейтраль обмоток напряжения счётчика заземляется. Для чего? Если пренебречь этим заземлением, как это отразится на работе измерительной цепи? Спасибо за внимание! |
||
|
|||
Alexey104 Контроль напряжения нулевой последовательности 1.8.2016, 19:54
Ivan 1 Электробезопасность и надежность. Тут почитайте. 1.8.2016, 20:20
protector На первой картинке чисто земля от наводки ВН на вт... 1.8.2016, 20:47
Alexey104 Цитата(protector @ 1.8.2016, 20:47) земля... 1.8.2016, 21:05
protector Цитата(Alexey104 @ 1.8.2016, 21:05) под н... 1.8.2016, 21:52
Roman D Вторичные обмотки измерительных трансформаторов (т... 1.8.2016, 23:07
Alexey104 Спасибо всем! 1.8.2016, 23:50![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 7:41 |
|
|
|
|