Контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Контур заземления |
19.4.2007, 13:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
Подскажите, какие нормативы регламентируют качество сварного шва при соединении проводников (стальных). Ни где не могу найти, что сварку надо проводить именно с двух сторон свариваемой полосы!
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
|
|
|
|
| Гость_Кузьменко В.В._* |
20.4.2007, 15:29
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Вот что трактуют руководящие документы: "Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки.
Длина сварного шва должна быть не менее двукратной ширины проводников из полосовой стали. Высоту сварных швов принимают: для проводников из полосовой стали – по толщине полосы. Места соединения стыков после сварки, расположенные в помещениях, - должны быть окрашены (т.п. «А10-93»). Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком (п. 4.12. РД 34.21.122-87, т.п. «А10-93»). При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров заземлителей (т.п. «Серия 3.407-150»)". Конкретно на твой вопрос возможно и нет прямого ответа. Не пойму, в связи с чем он возник? Тогда, возможно, нужно регламентировать любую работу: портному отдельным ГОСТом указывать - сшивать обе половины брюк нужно непрерывным швом... и т.д. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|