Подскажите, какие нормативы регламентируют качество сварного шва при соединении проводников (стальных). Ни где не могу найти, что сварку надо проводить именно с двух сторон свариваемой полосы!


--------------------
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 20.4.2007, 15:29
Сообщение #2





Гости






Вот что трактуют руководящие документы: "Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки.
Длина сварного шва должна быть не менее двукратной ширины проводников из полосовой стали. Высоту сварных швов принимают: для проводников из полосовой стали – по толщине полосы. Места соединения стыков после сварки, расположенные в помещениях, - должны быть окрашены (т.п. «А10-93»). Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком (п. 4.12. РД 34.21.122-87, т.п. «А10-93»).
При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров заземлителей (т.п. «Серия 3.407-150»)".
Конкретно на твой вопрос возможно и нет прямого ответа. Не пойму, в связи с чем он возник? Тогда, возможно, нужно регламентировать любую работу: портному отдельным ГОСТом указывать - сшивать обе половины брюк нужно непрерывным швом... и т.д.