Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Орловский
сообщение 20.7.2016, 12:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.7.2016
Пользователь №: 49578



День добрый, уважаемые специалисты.
просьба помочь разобраться со следующей ситуацией. Новая 3-х комнатная квартира, черновая отделка от строителей. В квартире никто не живет. Заходя за квитанциями стал замечать, что на многотарифном счетчике Меркурий 206 в сутки набегает потребление по дневному тарифу (тариф1) 0,02-0,03 кВт*ч и по ночному тарифу (тариф2) 0,02 кВт*ч. Выключателей с подсветкой нет, в розетки ничего не включено, т.е. "сознательного" потребления нет. Обратились к застройщику, они заменили счетчик, но расход остался прежним. Суммарное суточное потребление по счетчику (при нулевом фактическом потреблении) составляет 0,04-0,05 кВТ*ч. При выключении вводного автомата в квартире, находящегося после электросчетчика, показания счетчика останавливаются и остаются без изменений. Вероятность подсоединения поэтажного освещения отпадает, т.к. при отключенном автомате в квартире свет на этаже есть, а изменений показаний нет. Связывался с производителями счетчиков – потребление самого счетчика им не учитывается. УЗО исправно, но оно не срабатывает на данную «утечку».
В чем могут быть наиболее вероятные причины, по которой счетчик считает расход электроэнергии в отсутствие ее потребления?
Заранее благодарен за внимание и за время, потраченное на ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.7.2016, 15:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Проверить совсем просто.Отключаете все нагрузки,выключаете автомат и к верхней и нижней клеммам подключаете милиамперметр и все видите. Если ток=0 вопрос к производителю,если ток присутствует несанкционированный отбор(воровство).Но с такими малыми значениями думаю проблемный счетчик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 20.7.2016, 15:59
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Прикрепленное изображение
У Вас ток потребления около 9 миллиампер, предполагаю что это ток потребляемый усилителем электронного УЗО. Если их несколько, то и вероятность больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.7.2016, 16:07
Сообщение #4





Гости






Эта версия проверяется легко. Отключаем на ночь все УЗО и утром смотрим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sidorovi4
сообщение 21.7.2016, 10:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 45455



А какое возможно максимальное потребление, без подключенных потребителей? Может стаб тянет или еще что?