Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение одноклавишного выключателя

saikle
сообщение 8.7.2016, 13:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 49595



Здравствуйте. Делаю самостоятельно розетку и выключатель. От распредилительной коробки подключил провод фазу и нуль. Провёл провод до люстры к выключателю. К проводу от распредилительной коробки присоединил фазу и нуль, чтобы от неё работала соседняя розетка. Получается у меня две фазы и два нуля на выключатель. Выключатель Lezard внутренний. Там есть два отверстия красного цвета и над ними написано L — я так понимаю это фаза. Рядом есть два отверстия и над ними написано 1. Сверху есть два отверстия и над ними написано 2. Пробовал так: в L вставить две фазы и в 1 два нуля. В итоге, когда выключатель работает всё хорошо. Как только выключатель выключаю автомат выключается.
Как правильно надо подключать.

На фото чёрной изолентой подключен и изолирован провод от соседней розетки.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.7.2016, 13:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ДЛЯ начала надо нарисовать простейшую схему и понять, КУДА подключается выключатель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 8.7.2016, 15:28
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



А выключатель у Вас проходной - т.е. L замыкается с 1 или 2. Поэтому нуль сюда нельзя вставлять, будет короткое замыкание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 12.7.2016, 6:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Схема такая, выключатель (переключатель). В вашем случае вы используете только по одному контакту: L + плюс любой один контакт на выбор!!!

Сообщение отредактировал scasi - 12.7.2016, 7:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 