Подскажите чайнику. Есть подстанция ТМГ100/10
Выход 400V 144,5А. Нагрузка по фазам 60а 40а 40а. В итоге имеем напряжения на 2 фазах около 210, а на третьей 250 вольт. Вопрос нормально это для этогй подстанции или все таки в ней какая то проблема. Заранее благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Без нагрузки напряжение какое?
|
![]() |
|
Гость_dimas_bog_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Без нагрузки 228 на всех ровно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А где поводили измерения?
На самих шпильках 0,4кВ трансформатора или в другом месте? |
![]() |
|
|
Гость_dimas_bog_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
На шпильках
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11124 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Мерим мостом омическое сопротивление обмоток с обоих сторон.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_dimas_bog_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Насколько я понимаю мерить должна обслуживающая организация. Вызываем они что то проверяют и утверждают что все нормально-проблема в потребителях. Мне надо понять нормально
|
![]() |
|
|
Гость_dimas_bog_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Надо понять нормально ли при таких несимметричных токах такой перекос по напряжению.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11124 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При нагрузке менее половины мощности такие провалы недопустимы... а, стоп!
Что там у нас по высокой стороне? Пару десятков км 10 кВ? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_dmas_bog_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Да нет. В центре города, хоть и небольшого
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Какая схема соединения обмоток: звезда-звезда или треугольник-звезда? Трансформаторы этого типа могут быть как в той, так и в другой модификации. В первом случае - а хрен его знает. Во втором можно предположить плохой контакт в одной из фаз на стороне высокого напряжения. То ли на питающей линии, то ли на обмотке трансформатора, то ли на выводах. Последний случай - самый постой. Выведите в ремонт, почистите и протяните болты. Заодно и осмотрите смежные элементы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |