![]() Ввод в эксплуатацию электрооборудования после длительного простоя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ввод в эксплуатацию электрооборудования после длительного простоя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2016 Пользователь №: 49571 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие есть нормативные документы, регламентирующие порядок ввода в эксплуатацию электрооборудования после длительного простоя? В частности, кабельной линии 110 кВ, элегазовых трансформаторов тока 110 кВ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Что за простой? Консервация или что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2016 Пользователь №: 49571 ![]() |
Кабельная линия находилась в резерве около года. Ее вводят в работу, а основную линию выводят в ремонт. Так вот, существует ли какой-нибудь документ, регламентирующий порядок действий в этом случае?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если в резерве (не под напряжением) проведите измерения/испытания
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2016 Пользователь №: 49571 ![]() |
А существует ли какой-либо нормативный документ, предписывающий какие испытания делать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
У Вас организация какая?
А ПТЭЭП чем не документ? Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.7.2016, 13:59 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |