29.6.2016, 1:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2015 Пользователь №: 45950 |
Доброго времени суток. Хотел бы узнать советы и мнение со стороны.
Объект автобаза. Замена всей электрики и двух ВРУ (резервное и основное питание) Расподключение шкафа: Рубильник до 250А > Плавкие предохранители > Трансформатор ТТИ - 250/5А > Счетчик Меркурий АR - 02R 10-100A/380В > Трансформатор ТТИ - 250/5А > Вводной автомат 125А Вопросы: 1. Даная цепь правильная ли? Плюсы и минусы. 2. Как правильно расподключить счетчик с трансформаторами и каким сечением кабеля? Если цепь расподключаеться кабелем 32мм. 3. Почему уличные фонари стали жить своей жизнью? По одной линии некоторые фонари то горят, то не горят, то мерцают, а некоторые и вовсе не откликаются Зарание спасибо всем кто поучаствует в обсуждение в этой теме. Да искал инфу но что - то пошло не так, буду очень рад и сылочкам. |
|
|
|
|
29.6.2016, 2:02
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Нарисуйте схему. Почему у вас ТТ до и после счетчика? И почему их два?
-------------------- |
|
|
29.6.2016, 2:58
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2015 Пользователь №: 45950 |
Ой два комплекта
|
|
|
29.6.2016, 7:20
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Нарушений нет, не понятно дублирование ТТ, также завышение их номинала
2. По схеме, указанной в паспорте/на счётчике, сечением 2,5, если речь о проводах ТТ-счётчик 33. Не правильное подключение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.6.2016, 8:53
Сообщение
#5
|
|
Гости |
А почему применяете трансформаторы тока и счетчики непосредственного включения на 100А?
|
|
|
29.6.2016, 9:42
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
29.6.2016, 10:07
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А этот учет технический или коммерческий? Если коммерческий, то по узлу учета у вас должны быть официальные документы в которых утверждена схема номиналы и типы приборов учета. А нагрузка какая? может там действительно ТТ не нужны и достаточно счетчика прямого включения.
|
|
|
|
|
4.7.2016, 21:24
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2015 Пользователь №: 45950 |
Pantryk,учет технический поэтому про актуальность цепи и спросил. Полная нагрузка при коэфиценте 0.7 25 кВт.
В целом ответ дан. Всем спасибо за помощь |
|
|
4.7.2016, 22:01
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Плавкие предохранители >.... > Вводной автомат 125А Такое последовательное включение делали ввиду низкой коммутационной способности автоматов. С соответствующим автоматом пл.вставки в цепи не нужны. К тому же на автобазе наверняка будут нагрузки 1 категории, их надо подключать до аппарата защиты (и для экономии на счетчиках - после ТТ) ps А где собственно господа проектировщики, это их работа ? Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2016, 22:07 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|