Добрый день!
Столкнулся с таким конструктивным исполнением ЗУ ПСс 110 кВ: сделано много контуров размером 5х5 из полосы, в каждом таком квадрате 8 уголков. Вссе эти контуры соединены между собой полосами и расположены на расстоянии друг от друга - где 3, где 3,5 метра. Часть схемы во вложении. Ограждение ПС при этом меньше всего этого контура большого. По периметру всего этого на расстоянии 1 метр проложен еще выравнивающий контур, который соединен в нескольких местах с этими контурами 5х5. Честно говоря не совсем понял почему такое исполнение выбрано и как можно расширить ОРУ при этом. Прошу помощи по этим вопросам |
|
|
rocker890 Контур заземления подстанции из отдельных контуров 5.7.2016, 14:18
Гость сочувствующий Цитата(rocker890 @ 5.7.2016, 14:18) Добры... 5.7.2016, 15:31
rocker890 Цитата(Гость сочувствующий @ 5.7.2016, 17... 6.7.2016, 9:41
Гость сочувствующий Цитата(rocker890 @ 6.7.2016, 9:41) Добавл... 6.7.2016, 10:14
rocker890 Цитата(Гость сочувствующий @ 6.7.2016, 12... 6.7.2016, 11:57
Гость сочувствующий Цитата(rocker890 @ 6.7.2016, 11:57) честн... 6.7.2016, 12:31
rocker890 тут скорее проблема в соблюдении требований ПУЭ п.... 6.7.2016, 15:01![]() ![]() ![]() |
|