Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АСКУЭ с фиксацией максимума нагрузки , Необходимое оборудование.

Pantryk
сообщение 15.6.2016, 17:37
Сообщение #1


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Требуется организовать АСКУЭ "позволяющую контролировать совмещенный максимум мощности потребителя" (в кавычках цитата из технических требований). Предполагается, что у потребителя несколько питающих линий (речь о 0,4кВ) и соответственно несколько счетчиков расчетного учета. Так вот чтобы этот совмещенный максимум определять, каждый счетчик должен уметь считать и сохранять значения получасовой мощности или достаточно более простых счетчиков, а уже УСПД(с функциями расчета) или верхний уровень сам будет по периодическим опросам счетчиков строить график нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tu160
сообщение 16.6.2016, 7:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44763



Смотря какой объект, его структура и удалённость.
У нас есть 2 узла учёта (ПСЧ-4ТМ), раз в месяц ездим и через оптоголовку снимаем почасовые профили для последующего отчета как раз с целью подтверждения, что не вышли за предел максимальной мощности (можно было конечно автоматизировать, но подсчитали, что ради 2-х счётчиков выйграем не особо, 12 км всего проехать, а так ещё и осмотр попутно делаем).

Есть счётчики, которые каждые 15 минут пишут данные, но это уже от требований зависит.

Сообщение отредактировал Tu160 - 16.6.2016, 7:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.6.2016, 9:27
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Дело не в том, делать ли АСКУЭ (делать надо обязательно). Вопрос в том, что для исполнения требований о расчете совмещенного максимума необходимо устанавливать счетчики, которые сами считают и хранят профиль нагрузки или построение профиля можно переложить на средний/высокий уровень АСКУЭ, путем периодического опроса счетчиков(которые не умеют считать и хранить профиль нагрузки) и расчета усредненых мощностей по приросту потребления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tu160
сообщение 16.6.2016, 14:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44763



Поэтому и написал: всё зависит от объекта и требований.

Первый вариант предпочтительнее, нет необходимости стабильного канала связи. Иначе при проблеме со связью во втором варианте эти расчётные усреднённые станут весьма не точные.

Сообщение отредактировал Tu160 - 16.6.2016, 14:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.6.2016, 15:49
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 26.6.2016, 12:08
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Я бы всеже советовал счетчики с памятью, сейчас это не проблема Меркурий, Матрикс и другие модели.
Подключить ЖСМ модем и читать когда надо память. Есть и условно бесплатный софт либо сервисные программы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения