АСКУЭ с фиксацией максимума нагрузки , Необходимое оборудование. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
АСКУЭ с фиксацией максимума нагрузки , Необходимое оборудование. |
15.6.2016, 17:37
Сообщение
#1
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Требуется организовать АСКУЭ "позволяющую контролировать совмещенный максимум мощности потребителя" (в кавычках цитата из технических требований). Предполагается, что у потребителя несколько питающих линий (речь о 0,4кВ) и соответственно несколько счетчиков расчетного учета. Так вот чтобы этот совмещенный максимум определять, каждый счетчик должен уметь считать и сохранять значения получасовой мощности или достаточно более простых счетчиков, а уже УСПД(с функциями расчета) или верхний уровень сам будет по периодическим опросам счетчиков строить график нагрузки?
|
|
|
|
|
16.6.2016, 7:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
Смотря какой объект, его структура и удалённость.
У нас есть 2 узла учёта (ПСЧ-4ТМ), раз в месяц ездим и через оптоголовку снимаем почасовые профили для последующего отчета как раз с целью подтверждения, что не вышли за предел максимальной мощности (можно было конечно автоматизировать, но подсчитали, что ради 2-х счётчиков выйграем не особо, 12 км всего проехать, а так ещё и осмотр попутно делаем). Есть счётчики, которые каждые 15 минут пишут данные, но это уже от требований зависит. Сообщение отредактировал Tu160 - 16.6.2016, 7:15 |
|
|
16.6.2016, 9:27
Сообщение
#3
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Дело не в том, делать ли АСКУЭ (делать надо обязательно). Вопрос в том, что для исполнения требований о расчете совмещенного максимума необходимо устанавливать счетчики, которые сами считают и хранят профиль нагрузки или построение профиля можно переложить на средний/высокий уровень АСКУЭ, путем периодического опроса счетчиков(которые не умеют считать и хранить профиль нагрузки) и расчета усредненых мощностей по приросту потребления.
|
|
|
16.6.2016, 14:17
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
Поэтому и написал: всё зависит от объекта и требований.
Первый вариант предпочтительнее, нет необходимости стабильного канала связи. Иначе при проблеме со связью во втором варианте эти расчётные усреднённые станут весьма не точные. Сообщение отредактировал Tu160 - 16.6.2016, 14:18 |
|
|
|
|
16.6.2016, 15:49
Сообщение
#5
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Спасибо.
|
|
|
26.6.2016, 12:08
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Я бы всеже советовал счетчики с памятью, сейчас это не проблема Меркурий, Матрикс и другие модели.
Подключить ЖСМ модем и читать когда надо память. Есть и условно бесплатный софт либо сервисные программы. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 14:41 |
|
|
|
|