Поиск повреждения кабеля , по 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поиск повреждения кабеля , по 0,4 кВ |
14.6.2016, 12:41
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Кабель по 0,4 кВ, в обрыве одна фаза, подскажите каким методом искать этот обрыв. Имеем: КП-500, рефлектометр, СКАТ-70. На высоковольтном кабеле, наверно можно было бы аккустическим методом, при помощи высоковольтных конденсаторов, а по 0,4 кВ, не знаю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
14.6.2016, 13:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Nail почитайте:
Прикрепленные файлы
___________._.__________________________________________________.zip ( 1.12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 179
|
|
|
14.6.2016, 13:57
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Спасибо.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
14.6.2016, 22:20
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Акустикой при уровне напряжения 5-6 кВ-без проблем (дальний конец землим и вперед.)
-------------------- |
|
|
|
15.6.2016, 10:55
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Мужики, сейчас провел такой эксперимент: взял кусок (0,7 м) кабеля АВВГ 3х25+1х10, и решил пробить его изоляцию, поднял до 40 кВ (постоянки) пробоя не произошло, утечка дошла до 35 мкА. Дальше поднимать побоялся (просто не знал, что произойдет при пробое) и так видно, на сколько большой запас прочности изоляции у кабеля.
Это я к тому, что сначала думал, что обрыв кабеля по 0,4 кВ нельзя искать при помощи акустики (конденсаторов), думал поднимая напряжение выше 1 кВ (сколько конкретно не знал) можем пробить здоровую изоляцию кабеля, а она оказывается 40 кВ держит без проблем, конечно очень удивился, не ожидал такого, вот теперь хочу в ГОСТе на этот кабель посмотреть напряжение пробоя изоляции, есть ли такой параметр. Сообщение отредактировал Nail - 15.6.2016, 11:02 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|